大冷螺杆机无提示跳机问题
luzhiwei2020
Lv.2
2010年05月05日 21:59:14
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我冷库有台大冷的16K螺杆机 在加载到90% 电流在超过100MA时会跳机。没有任何故障提示. 你们见过没有??版主帮忙解决一下~~谢谢了!!
我冷库有台大冷的16K螺杆机 在加载到90% 电流在超过100MA时会跳机。没有任何故障提示.
你们见过没有??
版主帮忙解决一下~~谢谢了!!
免费打赏
bingchengzhileng
2010年05月06日 15:47:15
2楼
你介绍的不清楚啊,你们的机组控制是自动的、手动的、半自动的?我可以帮你解决,加我QQ吧1074206203
回复
co936201979
2010年05月06日 21:51:16
3楼
一句话;空开坏掉啦;换掉
回复
qingyun0210
2010年05月12日 19:41:29
4楼
支持三楼 空开坏掉
回复
luzhiwei2020
2010年05月14日 16:22:16
5楼
手动的氨机 空开没坏
回复
jinan115
2010年08月04日 23:27:12
6楼
看看控制系统,有没有过流,机组的保护,油压差等
回复
相关推荐