求助,急!!电动机投入引起的母线电压降怎么算??
luweiyouyou
2010年05月05日 20:56:21
只看楼主

一配电站,原先主变容量为1000kVA,10.5/0.4KV,现欲减容为315KVA,负荷现状大致如下:75KW的变频启动电机,其他照明动力等其他负荷约100KW。另外还有可能出现前述负载正常工作时检测消防泵的情况,消防泵的功率是的45kW。问下,这样的情况,变压器容量是不是太紧张了点,电机的启动会不会有问题。另外问下,消防泵启动的时候引起的低压侧母线电压降具体怎么计算。

2010年05月05日 21:12:44
2楼
为什么没有人回答我,急死了~
回复
guanz
2010年05月06日 07:03:13
3楼
考虑同时系数为1, 75+100+45=220KW 220/0.8=275KVA 变压器容量没问题

消防泵启动的时候引起的低压侧母线电压降:电缆截面、长度?
回复
luweiyouyou
2010年05月06日 08:32:27
4楼
恩恩,谢谢楼上,带电动机类型的负载,对变压器容量没有特殊要求吗?
回复
qiqi19801209
2010年05月06日 10:14:22
5楼



这位老潜水员说的对阿,电缆没有参数,没法确定电压降阿!:lol
回复
luweiyouyou
2010年05月06日 12:42:57
6楼



这个母线上的电压降也和电缆参数有关吗?
回复
wlszjs
2010年05月07日 20:52:41
7楼
个人感觉容量有点紧张,具体计算要看电缆截面和电缆长度的,希望电缆长度不要太长,不要超过200米,另外电缆最好用的粗一点。其实老兄没必要自己叉自己的头颈的,万一电机启动不起来可要急死人了。
回复
poi1956
2010年05月08日 10:43:25
8楼
变压器容量没问题,你记的把线放大点就行了!
回复
thb-lt
2010年05月08日 11:28:06
9楼
恩~~打酱油~!
回复
luweiyouyou
2010年05月08日 15:19:29
10楼
哦哦,谢谢大家回答~