现有污水125立方米/小时,pH=12,设三级pH自动控制系统,自动投加30%的浓盐酸,密度=1.19g/立方米,调节pH到7.5,一级控制系统设一台350升每小时的计量泵,将pH从12降到A,二级控制系统设一台32升每小时的计量泵,将pH从A降到B, 三级控制系统设一台32升每小时的计量泵,将pH从B降到7.5, 每台计量泵由控制器控制,控制器设定pH的控制点。现在的问题是控制点A和B设定多少才最合理???(一级的控制点为A,二级的为B,三级的为7.5)。我的QQ15317959,急待解决,谢谢各位了!!!!
顺便说一下,pH的调节主要靠一级,二级和三级为微调的,浓盐酸的摩尔浓度为9.78。
回复
3楼
自己顶顶
回复
4楼
谢谢版主的帮忙~~
我把情况说一下:
水里含有氢氧化钙,这种物质饱和的时候pH在12.4左右,加酸后,随着pH 的降低,又出现氢氧化钙溶解的情况,致使pH回升,所以要考虑分级调整的。
当时初步计算理论上将pH由12.4降到7.0,大概用浓盐酸370升左右。
实际运行的过程中就要考虑到每一级的控制点,所以就出现了上面的情况,求大家帮忙,谢谢!!!
回复
5楼
125m3废水理论上初步将pH12.4降到7.0,大约用浓盐酸320.64升。如果废水中有非溶解的氢氧化钙,必须知道氢氧化钙的浓度,才能准确计算盐酸消耗量。
如果从12.4开始调节,分级投加的控制点建议如下:
一级调节 A ph=11.4 12.4-11.4 盐酸消耗量 288.6 l /hr
二级调节 B ph=10.5 11.4-10.5 盐酸消耗量 28.0 l/hr
三级调节 10.5-7.5 盐酸消耗量 4.0 l/hr
设计中的一些其它考虑
1、必须做实验,估测盐酸消耗量,如果有过量氢氧化钙存在,pH不能作为设计计算的依据;
2、如果在进水水质变化或者计量泵流量漂移的情况下,7.5的pH是很难调节的,三级调节建议选用更小流量计量泵,或者采用酸路循环+气动隔膜阀脉冲滴加的控制模式;
3、采用什么技术措施,来快速混匀酸,水下搅拌机吗?
回复
6楼
嗯,六楼的说得有道理
回复
7楼
六楼:看过您的回复了,在此表示非常的感谢,采用管道混合器来快速混匀酸。
采用酸路循环+气动隔膜阀脉冲滴加的控制模式:在这方面我们采用的是德国进口的计量泵,这种泵可以调节冲程和频率来控制流量的,我们在这个工程上采用小冲程,高频率来投加酸的,应该很均匀的。
回复
8楼
你在工程上输送盐酸的管道采用什么材质?
顺便提一下,32l/hr的流量加入4l/hr的流量,就是进口泵也未必会准确,经验上我建议实际流量应该在满流量的50%-100%,投加会比较准确。
回复
9楼
看着不是一道简单的数学计算题么,计算出来,然后再做试验验证一下,不久可以了么
回复
10楼
6楼说的有道理!
建议在一级投加后增加一个搅拌池(罐)。一方面增强混合效果和中和反应速度;另一方面可以使过饱和的Ca(OH)2和CaCO3加速溶解。
一级投加量可设定为300~320L/H;
二级投加可采用1:1或更稀的的盐酸至7.5左右。微调!
但控制在7.5,实在是太困难啦!
三级加药最好在最终出水时控制。
回复
11楼
兄弟,你到这里来问,情有可缘;但实际上几乎没有人可以帮的上你;
曾经我也有个关于调PH的困惑,也请教了N高手,但结果理论上说的与实际完全两码事;
最好的办法只有你动手小试,取得第一手资料,别无他法;理论上可以计算,但计算出来的数据说不定让你实施后比现在更着急;
赶快动手吧,别再等了
回复