审图的是否有些太教条了
hf125
hf125 Lv.2
2010年05月05日 18:56:33
来自于闲聊茶吧
只看楼主

本人日前设计一住宅,每间房都设置了普通插座正好十只,但水专业在阳台布置了洗衣机,阳台离卫生间较远,自卫生间引导线也不经济,故把洗衣机插座接到普通插座回路上了。但一个回路接十一只插座,违规了,以前做审图也没说什么,但这次审图提出来了的。个人觉得审图不能机械执行规范,况且原来规范规定住宅不受一个回路接十只插座的限制。但审图坚持要改接卫生间回路或增加一个普通插座回路,大家觉的审图是否有些太教条了。[

[ 本帖最后由 hf125 于 2010-5-5 19:06 编辑 ]
免费打赏
xj.7204
2010年05月06日 08:28:44
2楼
呵呵,楼主有点脾气而已,审图的当然按着规范来。
回复
蛋腚
2010年05月06日 14:32:57
3楼
审图的有些太教条了
回复
hf125
2010年05月07日 05:40:43
4楼
谢谢楼上两位的回复,个人感觉审图如此教条执行规范,势必造成 很大的浪费,就我提的这个问题来看,为了平衡一个插座,就要增加一个回路或者三根十几米的导线。其实在住宅里一个普通插座回路带十几个插座是没有问题的。
回复
xj.7204
2010年05月07日 08:42:10
5楼
为了不违规,你在一个回路中删除某个插座好了。插座在房间中的布置位置随意性较大。
回复
ljphb
2010年05月07日 10:32:39
6楼
为了不违规,你在一个回路中删除某个插座好了。插座在房间中的布置位置随意性较大。
施工的时候再加回原删的那个插座。这样审图通过了,用户的要求也达到了。:lol
回复

相关推荐