高规 6.3.2 第5条的疑问?
zk_1103
zk_1103 Lv.2
2010年05月05日 17:55:09
只看楼主

请高手帮忙解答下。高规6.3.2 强条中 ,关于箍筋最大间距,取小值这条,比如梁高300,二级抗震,用8的箍筋,那么最大间距是多少?仅有64么(三者取小值)?貌似从来没看到过图纸出现这个间距配筋的……不明白了。各位指点下。

请高手帮忙解答下。高规6.3.2 强条中 ,关于箍筋最大间距,取小值这条,比如梁高300,二级抗震,用8的箍筋,那么最大间距是多少?仅有64么(三者取小值)?貌似从来没看到过图纸出现这个间距配筋的……不明白了。各位指点下。
免费打赏
zk_1103
2010年05月05日 17:56:46
2楼
还是统一取50?貌似看到的梁端加密区都是100……
回复
sui0505
2010年05月05日 21:52:37
3楼


首先声明不是高手。
按高规6.3.2,在梁端加密区,箍筋最大间距为三者取小值,min(hb/4,8d,100),hb/4=75mm.即该梁端加密区箍筋最大间距不应大于75mm。
回复
坐在枫桥边
2010年05月05日 22:21:40
4楼
一般来说框架梁高不会小于400,另外,表下的注已说明是纵向钢筋直径的八倍,而纵向钢筋直径一般不小于12mm,所以加密区箍筋间距一般是@100。
回复
0303100458
2010年05月06日 00:35:22
5楼
3楼的回答是正确的,我以前就做350的框架梁,箍筋加密只做100,结果被审图中心抓了个强条
唉,大意
回复
steel20091
2010年05月06日 06:26:25
6楼
箍筋加密区一般取100,但这仅是一般情况。但当梁高小于400时,就小于100,也很正常。
回复
dzl022026
2010年05月06日 08:59:37
7楼
不应大于,这是理论。出图的时候间距取个小于计算值的整数。
回复
jialimarx
2010年05月06日 15:46:32
8楼
梁高小于400以及钢筋直径小于14mm,箍筋的间距就不是常见的@100,注意一下就行。
回复
liuming335
2010年05月06日 16:00:58
9楼

hb/4=75mm?为什么啊 b=1吗?
回复
zk_1103
2010年05月10日 13:59:46
10楼
感谢各位前辈回答。现在理解了。
回复
juzijing1984
2010年05月10日 15:08:59
11楼
感谢各位前辈回答。现在理解了。
回复

相关推荐

APP内打开