请高手帮忙解答下。高规6.3.2 强条中 ,关于箍筋最大间距,取小值这条,比如梁高300,二级抗震,用8的箍筋,那么最大间距是多少?仅有64么(三者取小值)?貌似从来没看到过图纸出现这个间距配筋的……不明白了。各位指点下。
请高手帮忙解答下。高规6.3.2 强条中 ,关于箍筋最大间距,取小值这条,比如梁高300,二级抗震,用8的箍筋,那么最大间距是多少?仅有64么(三者取小值)?貌似从来没看到过图纸出现这个间距配筋的……不明白了。各位指点下。
2楼
还是统一取50?貌似看到的梁端加密区都是100……
回复
3楼
首先声明不是高手。
按高规6.3.2,在梁端加密区,箍筋最大间距为三者取小值,min(hb/4,8d,100),hb/4=75mm.即该梁端加密区箍筋最大间距不应大于75mm。
回复
4楼
一般来说框架梁高不会小于400,另外,表下的注已说明是纵向钢筋直径的八倍,而纵向钢筋直径一般不小于12mm,所以加密区箍筋间距一般是@100。
回复
5楼
3楼的回答是正确的,我以前就做350的框架梁,箍筋加密只做100,结果被审图中心抓了个强条
唉,大意
回复
6楼
箍筋加密区一般取100,但这仅是一般情况。但当梁高小于400时,就小于100,也很正常。
回复
7楼
不应大于,这是理论。出图的时候间距取个小于计算值的整数。
回复
8楼
梁高小于400以及钢筋直径小于14mm,箍筋的间距就不是常见的@100,注意一下就行。
回复
9楼
hb/4=75mm?为什么啊 b=1吗?
回复
10楼
感谢各位前辈回答。现在理解了。
回复
11楼
感谢各位前辈回答。现在理解了。
回复