浅析轻型钢结构门式刚架用钢量
wbcmy
wbcmy Lv.3
2010年05月05日 16:26:06
只看楼主

浅析轻型钢结构门式刚架用钢量

浅析轻型钢结构门式刚架用钢量
7999dce201792abf05d5.rar
229 KB
立即下载
免费打赏
zje5136
2010年05月09日 16:05:36
2楼
首先谢谢发帖,丰富我们的网站。但建议大家有选择的看此文。
0、荷载组合不能单是恒载+活载,应该还有风荷载等组合;
1、作者以天津为例,恒载取0.25Kn/m2,偏小,一般设计时应取0.3Kn/m2;
2、屋面活荷载取0.3Kn/m2,不符合规范规定,
门规第3.2.2条规定: 当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向均布活荷载的标准值(按水平投影面积计算)应取0.5KN/m2。
注:对受荷水平投影面积大于60m2刚架构件,屋面坚向均布活荷载的标准值可取下小于0.3KN/m2。
同时门规第3.2.5 条规定荷载效应组合应符合下列原则: 屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑,应取两者中的较大值;天津地区雪压为0.4Kn/m2,塘沽地区为0.35Kn/m2,所以取值不对,应按照规范规定取值,最小也得是(塘沽)0.35Kn/m2;
3、一般跨度小于18米时钢材应选Q235B,大于18米时钢材才选Q345B;
4、作者的含钢量偏大,不是经济的含钢量,与文章的题目大相径庭;
以上观点供大家讨论。