2楼
首先谢谢发帖,丰富我们的网站。但建议大家有选择的看此文。
0、荷载组合不能单是恒载+活载,应该还有风荷载等组合;
1、作者以天津为例,恒载取0.25Kn/m2,偏小,一般设计时应取0.3Kn/m2;
2、屋面活荷载取0.3Kn/m2,不符合规范规定,
门规第3.2.2条规定: 当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向均布活荷载的标准值(按水平投影面积计算)应取0.5KN/m2。
注:对受荷水平投影面积大于60m2刚架构件,屋面坚向均布活荷载的标准值可取下小于0.3KN/m2。
同时门规第3.2.5 条规定荷载效应组合应符合下列原则: 屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑,应取两者中的较大值;天津地区雪压为0.4Kn/m2,塘沽地区为0.35Kn/m2,所以取值不对,应按照规范规定取值,最小也得是(塘沽)0.35Kn/m2;
3、一般跨度小于18米时钢材应选Q235B,大于18米时钢材才选Q345B;
4、作者的含钢量偏大,不是经济的含钢量,与文章的题目大相径庭;
以上观点供大家讨论。
[
本帖最后由 zje5136 于 2010-5-9 16:11 编辑 ]
回复
3楼
好东西!太帅了!我是学生正要看些好图!
谢谢拉啊!很不错的结构图,我喜欢。希望楼主上传更多更好的图片,发扬共享精神,造福人民。谢谢!!!
回复
4楼
谢谢楼主!!
回复
5楼
谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多.感谢感谢啊!
回复
6楼
先下载看看
回复
7楼
谢谢楼主!
回复
8楼
:handshake :call: :kiss:
回复
9楼
轻钢用的不多,不易分辨啊
回复
10楼
轻钢设计一定要按照规范取荷载,不能偏小或漏荷,不然将很危险
回复
11楼
广交钢结构设计的朋友,有意者请联系QQ:277917460
TEL:18673442008
回复