请问工厂用得着3000T/H的排水泵吗?
rgs315
rgs315 Lv.2
2010年05月05日 15:20:33
只看楼主

我们厂常发生雨水排不出去的情况,想换一下排水泵,原来的排水泵为2台150T/H,让设计院的人算了一下,说是要改为2台1500T/H,扩大了10倍.请大家说说这么大的悬殊正常吗?难道当初建厂时的设计偏差这么大吗?补充一下:地点是上海,厂区面积大概七万平方米.谢谢!

我们厂常发生雨水排不出去的情况,想换一下排水泵,原来的排水泵为2台150T/H,让设计院的人算了一下,说是要改为2台1500T/H,扩大了10倍.请大家说说这么大的悬殊正常吗?难道当初建厂时的设计偏差这么大吗?

补充一下:地点是上海,厂区面积大概七万平方米.

谢谢!
免费打赏
haoyan2007
2010年05月08日 20:54:32
2楼
差不多哦。
按照汇水面积和在设计的重现期和降雨历时前提下,估计流量约1m3/s。
厂区的雨水泵选择2台1500的。必须的。
正常情况下1用1备。下暴雨时2台都开。
自控上需设置超声波液位计,与泵连锁。。