工厂中关于火灾报警系统的几个问题?
gelizhong2009
2010年05月05日 11:28:33
只看楼主

1、什么情况下要加烟感,在含有可燃气体的车间,装了可燃气体检测器后是否还要装烟感?甲乙类的车间、仓库必须要有烟感吗?2、消火栓箱里面必须要有起泵按钮吗,有了起泵按钮是不是就具有了联动功能?3、什么情况下必须具有联动功能,只报警不起泵可以吗?

1、什么情况下要加烟感,在含有可燃气体的车间,装了可燃气体检测器后是否还要装烟感?甲乙类的车间、仓库必须要有烟感吗?
2、消火栓箱里面必须要有起泵按钮吗,有了起泵按钮是不是就具有了联动功能?
3、什么情况下必须具有联动功能,只报警不起泵可以吗?
免费打赏
elecpauline
2010年05月05日 14:19:41
2楼
等待 高手回答!谢谢!
回复
xinggaolin
2010年05月05日 16:52:06
3楼
1、会产生大量烟雾的场所,要使用感烟探测器;如果可燃气体检测器的功能已经满足场所检测功能需要,可以不安装烟感;烟感的安装是根据场所是产生大量烟雾,还是火焰,或者是烟雾跟火焰都有来选择的。
2、消火栓箱里的起泵按钮安装,如果市政管网供水压力满足消防要求,不需要设置消防水泵房的地方就不用安装消火栓按钮,有了消火栓按钮,还要有火灾自动报警主机等设备才可以构成联动!
3、第三个问题其实可以从1、2两个回答中得出答案,市政管网供水压力满足消防要求,不需要设消防水池就没有起泵这一说,联动不单一是消火栓联动,比如还有防火卷帘门,探头等的联动!