电梯基坑,是否设置排水设备
风规自远
2005年08月25日 12:33:59
只看楼主

消防电梯基坑,应设置排水设备,那么非消防电梯的基坑,设置吗?我的理解是不需要,大家认为如何?现在施工方提出了这个问题。

消防电梯基坑,应设置排水设备,那么非消防电梯的基坑,设置吗?我的理解是不需要,大家认为如何?现在施工方提出了这个问题。
免费打赏
cqfengbin003
2005年08月26日 20:26:00
22楼
电梯基坑均应设排水设置,这主要是为了保证消防灭火时的排水需要。
对于非消防电梯也应设排水:采用排水管道与消防电梯基坑连通排水。
另外,电梯基坑排水管宜作好防鼠处理,避免老鼠进入电梯井道。
回复
cjbabcd
2005年08月26日 20:45:08
23楼
我想作消防基坑的排水都是为了以防万一吗,个人认为应该设有排水设施。
回复
小河湾湾
2005年08月26日 23:36:02
24楼
我是不做的,只做消防电梯。
回复
blade86
2005年08月27日 00:17:20
25楼
有条件还是应该做的,排水问题还是要考虑,我做的项目是做的,排到电梯旁边的集水坑里,然后用泵抽走
回复
33174485
2005年08月27日 07:53:30
26楼
21楼上都能找到《办公建筑设计规范》相关条文,说得很到位,学到了。
回复
twtxl
2005年08月27日 10:47:00
27楼
我消防电梯设,其他不设,规范只要求排放消防集水。
回复
lemondwater
2005年08月27日 13:20:46
28楼
电的让做我们就配合
回复
minghuajely
2005年08月27日 14:03:15
29楼
要做
回复
fire-119
2005年08月27日 15:16:27
30楼
能不做就不做,为什么要浪费呢?
回复
dingkeer100
2005年08月27日 21:07:24
31楼
《办公建筑设计规范》要做