低压短路器和三相电度表问题
haha1222
haha1222 Lv.2
2005年08月25日 11:57:37
只看楼主

我刚刚做建筑电气设计的新手,请教一下各位大侠,选择低压短路器的时候怎么去选择短路极限通段能力的参数啊。我做的设计中现只知道单栋楼房的Ijs=90A 另外一栋Ijs=226A。我该怎么去选择型号?另外,因为是设计的工厂宿舍,所以进户我只设计了一个总的三相电度表。我看了以前院里的图纸,他们设计的进户三相表前都有互感器,为什么我以前见过有的三相电度表是直接的接线,没有用到互感器,设计的时候有什么原则和规范?

我刚刚做建筑电气设计的新手,请教一下各位大侠,选择低压短路器的时候怎么去选择短路极限通段能力的参数啊。我做的设计中现只知道单栋楼房的Ijs=90A 另外一栋Ijs=226A。我该怎么去选择型号?
另外,因为是设计的工厂宿舍,所以进户我只设计了一个总的三相电度表。我看了以前院里的图纸,他们设计的进户三相表前都有互感器,为什么我以前见过有的三相电度表是直接的接线,没有用到互感器,设计的时候有什么原则和规范?
感谢!
顺便说一下,这里是电气人的家园,很好,以后还要多来麻烦各位啊!
免费打赏
liubo4126
2005年08月25日 12:04:14
2楼
算出三相短路电流,断路器分断电流大于短路电流
回复
liubo4126
2005年08月25日 12:06:11
3楼
计算电流40安以下都可以用直接接入式
回复
gxtr01
2005年08月25日 12:41:29
4楼
三相直入式电度表的最大额度电流到80(100)A,如果负荷过大,直入表就不能使用了。另外,因为,施工用电缆选择的界面都比较大,有时电缆无法直接与电度表连接,也只能用互感器
回复

相关推荐