关于三个防火分区的地下车库的消防问题!
zhangyungoodboy
2010年05月04日 14:52:40
只看楼主

现在小弟有个工程是一个有三个防火分区的地下车库!想请教高手我是否可以把三个防火分区的消火栓连成一个环网接出去,还是需要各个分区的消火栓各个分区单独连接?还有消防管道喷淋管道能否穿分割防火分区的防火墙啊??

现在小弟有个工程是一个有三个防火分区的地下车库!想请教高手我是否可以把三个防火分区的消火栓连成一个环网接出去,还是需要各个分区的消火栓各个分区单独连接?
还有消防管道喷淋管道能否穿分割防火分区的防火墙啊??
免费打赏
lytliangyantao
2010年05月04日 15:11:00
2楼
1、消火栓系统可不按防火分区,三个防火分区连成一个环网接出去即可。消火栓按各防火分区进行不同的布置。
2、喷淋的主管可穿越不同的防火分区,水流指示器进行分区控制即可。
回复
w-jwei
2010年05月04日 21:44:23
3楼
同意二楼!!
回复
zhangyungoodboy
2010年05月05日 12:12:58
4楼
十分感谢!
回复