用电线替代电缆怎样?
oasis
oasis Lv.5
2005年08月25日 09:55:37
只看楼主

一个小型污水站,在室内,各设备的功率也就2至5KW。请问可否用电线替代电缆?如果用电线,有什么缺点?如果想说服别人用电缆,请问有什么理由?谢谢!


一个小型污水站,在室内,各设备的功率也就2至5KW。
请问可否用电线替代电缆?
如果用电线,有什么缺点?
如果想说服别人用电缆,请问有什么理由?
谢谢!
免费打赏
84910936
2005年09月08日 14:35:37
12楼


他们的导芯是不差什么。
而且电缆也确实比电线散热差。
但电缆还是要比同样截面的电线在流量大。
关键在于可持续工作的温度不一样。普通BV电缆可持续工作允许温度在60-70度。
而YJV电缆可持续工作允许温度为90度。这就是为什么电缆比同截面的导线在流量大的原因。
回复
lila-xizi
2005年09月08日 16:13:20
13楼
何时用电线,何时用电缆,这个问题还是没有说清,
回复
blackstone
2005年09月08日 16:17:18
14楼
电缆
日后维护方便
回复
xianliangli
2005年09月09日 18:12:07
15楼
你明线还是暗线?如果是暗线的话,电线是没问题的!
回复
shaolibo
2005年09月10日 00:04:39
16楼
可以用啊,没问题的啊,而切载流量也没问题。价格便宜啊。我支持啊,节约啊
回复
haizhong
2005年09月10日 08:23:38
17楼
不好、我认为应用电缆、不说老化问题、最起码你不可能明敷吧、暗敷费事还得用软连接。我支持12楼
回复
jjjyyyfff23901515
2007年08月16日 16:34:29
18楼
电缆,给排水第八册,哪怕是闸门,电动阀,都应该考虑机械强度,以及外界温度对电缆电线的影响,
比如北方,要是用电线的话,很容易发生冻溶现象,电线就会容易老化,绝缘性能便会差,不安全了就。
反正我是用电缆。5*6的就可
回复
yinhuixiayan2004
2007年08月17日 08:04:09
19楼
安全最重要,埋地最好用电缆,增强绝缘。