我们是商业单位,目前正在进行室内装修。第四层营业大厅,一共有84路照明开关,每路灯大概是25个2X18W筒灯,间距1.5米一个灯,在照明布线时,施工方却把整盘ZRBV4mm电线(零·火两根)截成长度为1.8米,再穿入1.5米长的PVC管,两头预留15CM,每截都是这样,然后连接成照明长度,每个接头处在下引ZRBV2.5mm灯线。我感觉零·火两根线应该直接放够长度,中间不应该有断点,这样避免主线出现问题。请问各位老师?施工方这样布线符合规范吗?那里才能查到有关规定?先谢谢了!!!

2010年05月04日 22:26:27
2楼
这是施工工艺的问题,规范是没有说的。

这么做是符合施工工艺,但问题在于施工人员的质素和责任心上,在于他们是否认真施工,保证施工质量。
回复
老灰兔子
2010年05月04日 22:26:57
3楼
这是施工工艺的问题,规范是没有说的。

这么做是符合施工工艺,但问题在于施工人员的质素和责任心上,在于他们是否认真施工,保证施工质量。
回复
hf992434
2010年05月05日 12:51:54
4楼

你的理解正确,没有这么施工的!!
回复
lizijunxiaolijie
2010年05月06日 17:06:15
5楼
施工方这么做是为了方便施工,按照严格来讲,主线是不允许这样截断的,节点太多,增大接触电阻,也增加潜在故障点。
如果截断那就要每个灯具有接线盒,通过端子来保证连接良好!
回复
peteryf2008
2010年05月09日 16:27:47
6楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!
回复
jiangjun7130
2010年05月11日 13:15:46
7楼
节点太多,增大接触电阻,也增加潜在故障点。
如果截断那就要每个灯具有接线盒,通过端子来保证连接良好!
要求他的接线工艺必须符合要求~
回复
lingjianzhe
2010年05月19日 21:21:04
8楼
施工方他不嫌麻烦啊
回复
ym9678
2010年07月17日 09:56:11
9楼
这是施工工艺的事情,电线接法要按规范要求就可以了。