哪位高手帮忙解答一下?在石兆玉老师的《供热系统运行调节与控制》一书中给出的室内温度随散热器水流量变化的关系:tn=(En*Wn*tg/qv+tw)/(En*Wn/qv+1) 书中117页式(3.33)其中:tn——室温tg——供水温度En——散热器有效系数qv——室内外温差1度时房间的耗热量,如北京的采暖热指标为50w/m2;室内外温差为(18-(-9))=27度,则qv=50/27=1.85w/m2/度

哪位高手帮忙解答一下?
在石兆玉老师的《供热系统运行调节与控制》一书中给出的室内温度随散热器水流量变化的关系:
tn=(En*Wn*tg/qv+tw)/(En*Wn/qv+1) 书中117页式(3.33)
其中:tn——室温
tg——供水温度
En——散热器有效系数
qv——室内外温差1度时房间的耗热量,如北京的采暖热指标为50w/m2;室内外温差为(18-(-9))=27度,则
qv=50/27=1.85w/m2/度
tw——室外温度
Wn——流量热当量;Wn=c*g
g——单位建筑面积的水流量 kg/h/m2
书中还给出了一个例子,条件是:供水温度tg=75,且恒定;室外温度tw=-9,不变;建筑物采暖热指标=52.3w/m2;室内计算温度=18;qv=1.94。没有给出计算过程,只有一张计算结果的表格和曲线(g-tn关系曲线)。
我试着计算,但算不出来,也画不出曲线
这里面的关键是散热器有效系数En是怎么算的?我是按照如下公式算的:
En=(tg-th)/(tg-tn)
其中的回水温度按下式计算:
th=tg-Q/(c*g)
将这些关系带入上面tn的公式后,流量g被删掉了,郁闷!!!!
而(3.33)式就是要得到流量g与室温tn的关系。
我找了其他的一些参考书,他们都是从这本书上抄来的,有的还抄错了,没有任何解释。
哪位大侠帮帮忙。
谢谢!
免费打赏
fine_2009
2010年05月04日 14:51:38
2楼
没有接触过散热器有效系数的概念,帮不了你啊。