请教如何提高接线工艺和安装速度
vision2000m
2010年05月03日 18:09:44
来自于工地图片
只看楼主

安装设计控制柜已有多年,感觉控制柜的安装严重制约控制柜的交货周期.安装控制柜时,常常遇到以下问题1:看原理图接线,要求安装人员具有一定的电气知识,安装过程中需要经常查看图纸,而且容易出现错接,漏接的情况,无法提高速度.2:打印线号管时经常出现漏打,接线过程中经常找不到线号管。3: 如果控制回路线路复杂,接线一定是非常缓慢而且线槽里的线一定非常凌乱、无序。4:如果同样的柜子有多套,即使是同一份原理图,不同人安装出来的柜子接线肯定不一样,这对控制柜今后的维护不方便。

安装设计控制柜已有多年,感觉控制柜的安装严重制约控制柜的交货周期.
安装控制柜时,常常遇到以下问题
1:看原理图接线,要求安装人员具有一定的电气知识,安装过程中需要经常查看图纸,而且容易出现错接,漏接的情况,无法提高速度.
2:打印线号管时经常出现漏打,接线过程中经常找不到线号管。
3: 如果控制回路线路复杂,接线一定是非常缓慢而且线槽里的线一定非常凌乱、无序。
4:如果同样的柜子有多套,即使是同一份原理图,不同人安装出来的柜子接线肯定不一样,这对控制柜今后的维护不方便。

在这里向大家请教了,不知道各位有什么好的方法可以建议的。谢谢!


帖子发了几天就得到很多人的回复,在这感谢大家了!
我是做非标控制柜的,经常遇到这样一个问题,当我们确定做一个货期比较紧的控制柜的时候,先是安排订货(元器件和柜体)和设计,往往设计完了,我们的控制柜或者元器件还没有到,而此时我们安装工作没有办法进行,闲着没事,等到控制柜到后,交货日期又快到,又不得不狂加班干活。这一冷一热的感觉,不好玩呀!:lol
所以一直想着,有没有办法,在控制柜设计完成后,控制柜到货前就可以安排配线,即将所有的导线线准备好,线号管套好,线鼻子至少压好一端,等到柜子和元器件到货后,只要固定元器件,狂接线就好啦!
说白了,就是有没有办法,电气线路设计和柜体布置图出来完成之后,就可以计算出每条导线的长度?软件和方法都可以呀!希望能听听大家的建议!

[ 本帖最后由 vision2000m 于 2010-5-13 08:34 编辑 ]

柜体布置图.jpg


DSC09681.JPG


DSC09689.JPG


DSC09691.JPG


DSC09692.JPG


DSC07543.JPG


DSC07544.JPG


DSC07545.JPG


DSC07546.JPG


DSC07555.JPG

免费打赏
zouys
2010年05月05日 16:01:46
12楼
成批安装可以参照流水线的模式,不同的工点做不同的专门的任务,可以避免因繁出错,同时提高速度。
回复
shaolong731201
2010年05月05日 16:09:07
13楼
楼主遇到的问题我觉得不是技术问题呀,应是工艺问题及员工熟练程度的问题,对于有经验及很熟练的员工来说不管是打线号还是接原理图或是接线图都很少发生楼主所说的问题和错误,所以还是要找有经验的或熟练的员工,或加强员工的工艺或技能提高的培训解决来得实际一点。
回复
zjfrpj
2010年05月05日 16:32:57
14楼
像我就没有这么多麻烦了 自己设计 自己制作 自己调试 DIY 一个人的精彩
回复
lgf860
2010年05月05日 16:41:06
15楼
:handshake
回复
vision2000m
2010年05月05日 17:53:01
16楼



呵呵,这位兄弟的观点和我的想法有点类似,我现在也是试着设计时就将布置图的尺寸标记清楚,但这要求必须对元器件的尺寸了解清楚,如果要外形美观的话,需要花费不少时间积累元器件图块。现在接线也是通过接线图,接线速度是提高了,几乎不需要看图纸可以完成整个柜子的接线,但是接线图不是通过软件直接生成的,需要花费一定的时间生成。这个设计人员要求相对会高。
随便也想向大家咨询一下,有什么方法可提高安装设计速度和提高接线工艺
回复
vision2000m
2010年05月05日 17:55:27
17楼
回复
vision2000m
2010年05月05日 18:04:28
18楼


兄弟说的是,如果是一个熟练的员工安装一台柜子,看原理图还是接线图问题不大,但当如果是多个员工加多台同样的柜子,情况就不一样了,通常一个人根据原理图打印出来的线号管,自己接问题不大,但是其他人来接,因为思路不一样,经常出现找不到线号管,而且效率低下。
更为严重的是,这年头设计人员好招,啥都不懂的人好招,会懂原理会安装的人不好招,培养也需要很多时间,所以想着如何降低接线人员的难度:lol
希望大家多多交流~~~~~
回复
vision2000m
2010年05月05日 18:10:22
19楼
羡慕兄弟的精彩

我现在的局面是,货期短,数量多,新人员多。
同是一份原理图,不同的人员,接出来的线不一样(主要是线的短接位置),虽然实际操作都没有问题,但是对日后维护不方便。安装效率比较低下,经常出错!!!!:lol
回复
sunbin523
2010年05月05日 18:41:28
20楼
如果是一个熟练的员工安装一台柜子,看原理图还是接线图问题不大,但当如果是多个员工加多台同样的柜子,情况就不一样了,通常一个人根据原理图打印出来的线号管,自己接问题不大,但是其他人来接,因为思路不一样,经常出现找不到线号管,而且效率低下。
楼主遇到的问题我觉得不是技术问题呀,应是工艺问题及员工熟练程度的问题,对于有经验及很熟练的员工来说不管是打线号还是接原理图或是接线图都很少发生楼主所说的问题和错误,所以还是要找有经验的或熟练的员工,或加强员工的工艺或技能提高的培训解决来得实际一点。
回复
a_s_
2010年05月05日 18:56:01
21楼
:handshake
回复

相关推荐

APP内打开