档案库恒温恒湿设计
wenpengpeng
2010年05月03日 18:06:18
来自于中央空调
只看楼主

一、各位大虾帮忙给看看这么工程怎么做恒温恒湿:1、这是个档案库,属于内房间,无外窗外墙等,所以负荷量不是很大。2、温度20±2℃,湿度50±5%3、面积大概380平米左右,档案库所在层高4.5米。二、现在有几个问题请教:1、档案库需要不需要做送风或排风?2、机组放档案库里还是专门设机房?3、机组的运行原理不清楚,望各位指点。希望有兴趣的厂家能给我提供一下机组选型的样本。我的电话是15801217463或QQ:18755159

一、各位大虾帮忙给看看这么工程怎么做恒温恒湿:
1、这是个档案库,属于内房间,无外窗外墙等,所以负荷量不是很大。
2、温度20±2℃,湿度50±5%
3、面积大概380平米左右,档案库所在层高4.5米。
二、现在有几个问题请教:
1、档案库需要不需要做送风或排风?
2、机组放档案库里还是专门设机房?
3、机组的运行原理不清楚,望各位指点。

希望有兴趣的厂家能给我提供一下机组选型的样本。我的电话是15801217463或QQ:18755159
免费打赏
blackeye
2010年05月04日 13:04:46
2楼
1)做了恒温恒湿就不做平常的进排风了,除非有其他特殊要求(比如设置了气体消防,就得有消防事后通风)。可以全部内循环,也可以接一根新风管,进少量的新风。
2)应该设置空调机房,可以在档案库的墙角隔一个机房出来。
3)样本可以在电子样本里搜索,很多的。
回复
wenpengpeng
2010年05月04日 16:25:53
3楼

您说的事后通风是防排烟的设计吗? 我这个做了防排烟了。要是接一根新风管进少量新风是接在机组里还是直接送入房间?
回复
chinalnkydlzc
2010年05月04日 18:36:44
4楼
恒湿恒温机处理就行了!
回复
blackeye
2010年05月05日 00:28:20
5楼
采用恒温恒湿的档案库,意味着重要性很高,因此我个人判断采用气体消防的可能性较大,建议你去问问给排水设计师,免得画错,因为事后通风和排烟是两种不同的系统,风量计算方法也不一样,阀门控制方法也不一样。
回复
wenpengpeng
2010年05月07日 01:15:10
6楼
新风可不可以接到恒温恒湿机里这个能确定一下吗,有前辈这样做过吗?机房大概需要多大的空间?档案库里没有机房位置了,所以我还的去别处找地去。
档案库里是需要做气体消防,事故通风我的做了。
回复
cnbbzz
2010年05月07日 07:40:42
7楼
新风应该接入恒温恒湿机组,否则会破坏房间恒温恒湿的保持。专用精密空调机组也可以直接放在控制区域里面的,虽然不大好。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 07:47 编辑 ]
回复
wenpengpeng
2010年05月08日 12:29:46
8楼
还有几点请教各位:
1、恒温恒湿机组没有接新风的风口,只有出风口和回风口,没法接到机组里面啊。
2、房间新风量怎么确定?新风按总风量的15%差不多吧,那么总风量按房间换气次数5次/h定可以不(平时没什么人在里面停留)?365平*4.5层高*5次/h=8218立方/h。
新风8218*0.15=1231立方/h。
回复
orcman
2010年05月09日 21:08:15
9楼
有冷热源吗?不清楚你的项目在哪里,恒温恒湿最好全年都保证有冷冻水和热水,如果这些条件不能满足建议设置一套单独的系统,可以采用整体式空调机组,易龙专做这个的,还有其他的牌子可以网上找下,你把热负荷先算出来,风量交给厂家,个人感觉你的风量偏小了,不过15%的新风是足够了
回复
benny_zhou
2010年05月10日 10:47:05
10楼
新风可以接在回风管处,设新风调节阀,我以前就是这么做的
回复
wenpengpeng
2010年05月19日 10:42:33
11楼

只有热源,没有冷源,单独做一套系统没有需要机房吧,现在还没有地方当机房用。
回复