30KW电动机,315KVA变压器,电机可以直接启动吗?另外该变压器还带着50KW的负荷。

30KW电动机,315KVA变压器,电机可以直接启动吗?另外该变压器还带着50KW的负荷。
lingxuct
2010年05月03日 15:40:55
2楼
可以直接起动,如果50KW负载已在全部运行,电流是100A,30KW电机在起动时最大电流是420A,315KVA变压器的额定电流是454.7A,瞬间负荷是114%,远远小于变压器的过载能力。所以,30KW电机在315KVA变压器下可以直接全压起动。
回复
wxdchgs
2010年05月03日 21:53:24
3楼

有理有据:“瞬间负荷是114%,远远小于变压器的过载能力”、“30KW电机在起动时最大电流是420A,315KVA变压器的额定电流是454.7A””。:victory:
回复
lingxuct
2010年05月04日 12:43:32
4楼
谢谢楼上!

个人也希望朋友们在回答问题时,说出理由和依据。
回复
电气老孙
2010年05月04日 15:49:17
5楼
有315的变压器啊?另外 问下315KVA的变压器怎么算出来的额定电流是454.7啊?
回复
jslxzjh
2010年05月04日 16:42:01
6楼
假如其它的50KW负荷(两台25KW的设备),启动的时候,正好和30KW电机同时呢?
回复
lingxuct
2010年05月04日 17:25:18
7楼
在设计时是不用考虑二台电机同时起动的,这种机会万分之一也不到,除非是电机所带设备有这个要求,在控制线路上是这样设置的。