出水氨氮严重超标怎么处理
xiaobin0422
2010年05月03日 14:56:05
来自于水处理
只看楼主

我现在在调试一个生活污水,进水水质COD大概在150到200左右,氨氮在15-20,总磷在2.用的是两沟的奥贝尔工艺。现在污泥是培养起来了,但出水氨氮严重超标。请问各位高手有什么好办法脱氮。

我现在在调试一个生活污水,进水水质COD大概在150到200左右,氨氮在15-20,总磷在2.用的是两沟的奥贝尔工艺。
现在污泥是培养起来了,但出水氨氮严重超标。请问各位高手有什么好办法脱氮。
免费打赏
yongjiu009
2010年05月10日 17:53:08
12楼
检查一下CN比,确定你的运营参数,再找出症结!
回复
siting1988
2010年05月10日 19:59:50
13楼
回复
siting1988
2010年05月10日 20:00:18
14楼
回复
hzhhb
2010年05月12日 11:33:50
15楼
进水氨氮跟出水的氨氮比哪一个高,是不是出水的氨氮高
回复
c289898462
2010年05月13日 10:06:25
16楼
提供关于工艺参数和运行情况,才能分析超标原因,另外氨氮超标问题是污水处理厂普遍存在的问题,如果需要,我们可以在不改变原来设计运行条件下,免费提供硝化反应填料试验,保证提高氨氮处理效率, yongjin23@163.com.陈,13799284868
回复
mailgz
2010年05月14日 17:13:07
17楼
一片氨氮声。。。。现在氨氮真的要重视了。。有什么好方法,希望学习。。。
回复
napoleon840104
2010年05月15日 11:41:51
18楼
检查一下好氧段吧~
用表曝机还是鼓风机曝气呢?
溶解氧多少?还有缺氧段的状况如何?
回复
lsg4214
2010年05月15日 14:28:51
19楼
加厌氧消化吧
回复
mengyan1018
2010年05月16日 10:25:39
20楼
加一个氨氮处理程序啊
回复
lvshui
2010年05月19日 16:52:17
21楼
跟我们厂的进水条件差不多,不过我厂的氨氮除了冬天气温低的时候高一点,温度高的时候就只有零点几了,估计是你们的工艺参数控制的不太好吧。我这边氨氮高的时候就会增加DO
回复