20P冷水机制冷效果不好
wufeitao
wufeitao Lv.4
2010年05月02日 22:40:38
来自于制冷技术
只看楼主

一台冷水机,风冷,已使用7年,现蒸发压力4.5公斤,冷凝压力23公斤,水温一直在19度左右,降不下去,机组不停机。卧式壳管式蒸发器,刚用专用清洗剂洗过蒸发器。但似乎没效果。运行工况一切正常,但就是不降温。蒸发器下部冰凉,上部常温,再怎么加氟,低压不上,高压越加越高。热负荷和以前相比,没有任何变化。

2010年05月03日 09:08:09
2楼
你把冷液器清洗一下;看高压有点偏高;我是专业的做冷水机的;也可以联系我;QQ936201979;;手机;13681909975
回复
lbktwx
2013年09月18日 15:47:07
3楼
有事你联系我张工13193795095 开封空调维修 blog.163.com/kaifengkongtiao/