导线穿管什么意思?
dingguizhou
2010年05月02日 21:06:38
只看楼主

ZR-BV(3*2.5)/SC20-CT.CCZRYJV-3*2.5-CT、SC20.WCZRBV-5*4-SC25-WC.CCZRYJV-3*2.5SC20-WE.CT.CC请教以上的各是什么意思?ZR-BV(3*2.5)/SC20-CT.CC是不是导线穿钢管后再走桥架啊。是3根ZR-BV-2.5的导线吗?ZRYJV-3*2.5-CT、SC20.WCZRBV-5*4-SC25-WC.CC

ZR-BV(3*2.5)/SC20-CT.CC
ZRYJV-3*2.5-CT、SC20.WC
ZRBV-5*4-SC25-WC.CC
ZRYJV-3*2.5SC20-WE.CT.CC
请教以上的各是什么意思?
ZR-BV(3*2.5)/SC20-CT.CC是不是导线穿钢管后再走桥架啊。是3根ZR-BV-2.5的导线吗?
ZRYJV-3*2.5-CT、SC20.WC
ZRBV-5*4-SC25-WC.CC
ZRYJV-3*2.5SC20-WE.CT.CC
ZRYJV-3*2.5、ZRBV-5*4、ZRYJV-3*2.5SC20这三个是不是都是电缆啊,在计算的时候按一根计算。
还是ZRYJV-3*2.5是电缆,ZRBV-5*4是5根ZRBV-4的导线啊?

[ 本帖最后由 dingguizhou 于 2010-5-2 21:15 编辑 ]
免费打赏
ahha2001cn
2010年05月02日 21:17:26
2楼
我是觉得不要什么事情都拿出来问别人,这些资料多的是。
先弄一本线缆的样本,再弄上一本《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》的图集以上的都不是问题了
回复
jinyadong
2010年05月02日 22:45:10
3楼
"我是觉得不要什么事情都拿出来问别人,这些资料多的是。
先弄一本线缆的样本,再弄上一本《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》的图集以上的都不是问题了"
^_^ 回复的有意思!
回复
395477851
2010年05月02日 23:30:02
4楼
gc就离开撒大家;法兰克;
回复
wxdchgs
2010年05月03日 06:43:22
5楼
大意如此吧:
ZR-BV(3*2.5)/SC20-CT.CC
3根ZR-BV2.5平方导线,穿SC20管,经桥架(CT)到天棚顶内
ZRYJV-3*2.5-CT、SC20.WC
1条ZRYJV电缆(线芯为3*2.5)经桥架(CT)穿SC20管,暗敷在墙内(WC)
ZRBV-5*4-SC25-WC.CC
5根ZRBV4平方的导线,穿SC25管,暗敷在天棚顶内(CC)
ZRYJV-3*2.5SC20-WE.CT.CC
1条ZRYJV电缆(线芯为3*2.5)穿SC20管,沿墙明敷(WE),经桥架(CT)暗敷在天棚顶内(CC)
献丑了:loveliness:
回复
dongchengcai
2010年05月03日 10:04:54
6楼
大意如此吧:
