手上有个学校建筑加固的活,88年建的,一看图纸发现,左边是砖混(5层)右边是框架(4层),没分开,还是预制板。该如何处理啊?请高手支招!

手上有个学校建筑加固的活,88年建的,一看图纸发现,左边是砖混(5层)右边是框架(4层),没分开,还是预制板。该如何处理啊?请高手支招!
免费打赏
tingbuzhujiao
2010年05月02日 17:40:28
2楼
楼主,首先你要验算,承载力是否满足,抗震构造是否满足,
对于不满足的再采取相应的加固措施。
框架的话,无非加固柱、梁、板。
砖混的话,无非加固墙、构造柱、板。梁相对较少。
现在就相应的加固图集,楼主可以参照图集采取对应的加固方式。
回复
fengyouli2005ah
2010年05月03日 12:48:08
3楼
有没有全一点的,后面的东西很关键,涉及到钢筋锚固的问题,还有条文说明
回复
pretender27
2010年05月31日 17:16:35
4楼
两个体系差别太大,硬算下来不妥,难道不能改造一下把这两个体系的结构分开吗
回复
yunjuanyunshuxue
2010年06月02日 14:27:25
5楼
回复
yunqingjiejie
2010年06月05日 11:54:57
6楼
改体系
回复
yxhld
2010年06月09日 09:28:38
7楼
楼主有更详细的资料吗?
回复
xjksmrg1975
2010年06月09日 12:58:27
8楼
学校建筑加固的问题
手上有个学校建筑加固的活,88年建的,一看图纸发现,左边是砖混(5层)右边是框架(4层),没分开,还是预制板。该如何处理啊?请高手支招!

先看是几度区,砖混是不是超层
回复
yangliourwt
2010年06月10日 16:15:41
9楼
看砖混是否超高超限 如果是就双面板墙
框架是否是单跨 如果是单跨要加剪力墙改变结构体系 如果不是可以计算位移轴压比是否满足 无非就是加大柱子截面 加大梁截面 或者贴碳纤维等方法
回复
yangliourwt
2010年06月10日 16:16:44
10楼
因为中小学要提高一度 因此构造上的要求要按提高后的来复核 一般梁的箍筋会不满足 柱子的轴压要求也提高了 不要忽略 砖混还好只要单面或者双面板墙即可
回复
yunjuanyunshuxue
2010年06月26日 10:01:38
11楼
框架结构,主要加固柱、梁。
砖混结构,主要加固墙、增加构造柱、加固预制楼板板。
回复