关于挠度问题请教各位
blackyanzheng2004
2005年08月24日 16:53:31
只看楼主

我在进行一个门式钢架设计。情况如下: 36米跨双坡对称,有中间柱,左边为10吨单梁行车,右边为20吨单梁行车,柱距为7.5m. 我在设计过程中,所有的项目都能通过,我把左坡梁分成三段,中间用H型钢,用的4配6,所有的项目都通过了,或者基本通过了,但是独独挠度这一项没有通过,应该是100以内的,现在到了131(限值应该是1/180,现在成了1/138),不知道会不会有什么问题??

我在进行一个门式钢架设计。情况如下:
36米跨双坡对称,有中间柱,左边为10吨单梁行车,右边为20吨单梁行车,柱距为7.5m.
我在设计过程中,所有的项目都能通过,我把左坡梁分成三段,中间用H型钢,用的4配6,所有的项目都通过了,或者基本通过了,但是独独挠度这一项没有通过,应该是100以内的,现在到了131(限值应该是1/180,现在成了1/138),不知道会不会有什么问题??
免费打赏
zc1985
2005年08月24日 18:09:13
2楼
从安全角度上应该没有问题.从使用角度上,若原坡度较小,排水不畅,易积水漏雨.建议加大坡度,加大梁高.
回复
liujintao314
2005年08月24日 21:49:57
3楼
是不是可以尝试一下起拱!但是只只能起到满足使用功能!!
回复
kiamartin
2005年08月25日 12:26:00
4楼
挠度太大就是存在容易漏水的问题,
可以增加梁截面高度来控制。
回复
blackyanzheng2004
2005年08月25日 13:27:51
5楼
多谢各位大狭,我设计的坡度(甲方要求)是1:15,我想坡度设计的小了点,最后有可能留下的问题就是梁中心处的最大挠度处出现屋面积水坑,造成漏雨.
如果用保温棉的话则可能出现事故,因为保温棉喝水后,大大增加屋面荷载,势必出现事故.
回复
lqddc
2005年08月26日 07:34:41
6楼
增加梁截面高度来解决挠度过大的问题,不要一味为了降低用钢量而出现质量问题。
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年08月26日 09:24:37
7楼
如果将来出了问题,追查时首先要看你的设计图纸(抠的很严),一经发现是你设计的问题,老兄估计你就不妙啦!咱们搞设计要为自己留条后路啊!我设计时各项指标都得满足!在这前提下再去考虑节省的问题!!呵呵
回复
kiamartin
2005年08月26日 12:53:33
8楼
坡度1:15是小了点,所以更加要控制梁的挠度了,
真的不符合规范,出了事情那就是你的问题了。
回复