我做个综合楼的项目。
箱变设在室外,设计不管。我根据供电情况,由室外引入2路380V电源。
由于综合楼内有很多需要双电源供电的设备,如:消防泵房、弱电机房、电梯机房、排烟风机等,均在末端做双路电源互投箱,双路电源分别由室外引入的2路380V电源母线引来,这样就可以保证了我的双路电源。
现在,审图要求我增加一380V双路电源之间的母联。
我觉得这样一点必要都没有:
一、二级负荷本身就已经是双路电源供电了,如果加了母联就相当于三级负荷的电源可靠一些。
请教各位,这样做有必要么?
2楼
没有母联的话
没有双电源供电的设备在一个变压器停电的情况下就不能工作了
回复
3楼
楼上说的对,没有双电源供电的设备当其变压器故障的时候就停电了。
回复
4楼
非常正确,必须要有母连柜
回复
5楼
哦,大家意见一致啊,谢谢大家啊
加了母联,是对三级负荷的一种保证
回复
6楼
很少没有低压母联的
回复
7楼
知道了,谢谢大家
我从网易电气学会了不少东西
再次感谢!!
回复
8楼
怎么这样,我做的工程就不用再设母联。三级负荷也没有这么高的要求呀。只要双路电源来自不同高压母线的变压器就行了。
回复
9楼
这个不用过多的说了吧 。这个就是个成型的设计。。双路电源必须加母联柜的。。。
回复
10楼
有点不太对头!!
第一:要看你室外的变压器是如何设置的?接线方式及运行方式如何?
第二:是否有必要提高一般供电负荷的供电可靠性,如果条件允许的情况下可以加上低压母联。但是不能影响到一、二级负荷的供电。
回复
11楼
还有一点,对于用户自己管理的供电单位,除非你有很强的技术能力,具备独立的专业人员,否则的话,供电部门一般是不允许你两路低压电源同时运行并且设置母联的。除非是特别的用于安全的备用变压器,一般也不允许低压联络。
不知道大家所在地区是否有这方面的要求?