开利19XR离心机开机报警电机堵转电流超出保护,求解?
风尘侠
风尘侠 Lv.11
2010年05月01日 22:08:01
来自于制冷技术
只看楼主

今天给一家单位进行冷却塔清洗维护,完工之后开机运转试验,一共两台相同的机组,开机后在机组未进行星-三角转换的时候,只是1M与小接触器吸合时,时间不超过3秒钟,启动电流超过启动柜中的电流表显示值1200A,机组出现保护停机,显示218-电机堵转电流超出或ISM配置出错,查看ISM配置中空气开关(使用的是ABB品牌,额定电流1250A)脱扣电流设定1700A,正常运转的机器显示设定值为2100A,会不会是设定值过小导致空开跳闸故障?另这两台机组才维护保养不超过一个月,当时就是更换冷冻油、过滤器之类的,过后还开机运转正常,今天开机怎会出现这种故障?会不会与维护有关?当启动柜中的启动板出现故障,会不会出现此类报警,空开与交流接触器线圈阻值(品牌是西门子)异常会产生这样的故障吗?

今天给一家单位进行冷却塔清洗维护,完工之后开机运转试验,一共两台相同的机组,开机后在机组未进行星-三角转换的时候,只是1M与小接触器吸合时,时间不超过3秒钟,启动电流超过启动柜中的电流表显示值1200A,机组出现保护停机,显示218-电机堵转电流超出或ISM配置出错,查看ISM配置中空气开关(使用的是ABB品牌,额定电流1250A)脱扣电流设定1700A,正常运转的机器显示设定值为2100A,会不会是设定值过小导致空开跳闸故障?另这两台机组才维护保养不超过一个月,当时就是更换冷冻油、过滤器之类的,过后还开机运转正常,今天开机怎会出现这种故障?会不会与维护有关?当启动柜中的启动板出现故障,会不会出现此类报警,空开与交流接触器线圈阻值(品牌是西门子)异常会产生这样的故障吗?

因为这样的故障涉及压缩机与电机,虽然ISM配置脱扣电流设定值与其他正常运转机组的设定值相差400A左右,但还是不敢轻易改动?所以特发帖求助,望了解此类机型的师傅们多多指教,以解心头困惑,因为天气渐渐热起来了,到时一台机组肯定顶不住的,所以我们与人家单位现在还是很着急,急盼解决问题!

[ 本帖最后由 wangbajidan 于 2010-5-1 22:11 编辑 ]
风尘侠
2010年05月01日 22:21:03
2楼
这台机组与 http://bbs.co188.com/content/0_1315386_1.html中的机器不是一家的机器,相同的型号,但制冷量要比以前的要大
回复
风尘侠
2010年05月01日 22:29:49
3楼
http://bbs.co188.com/content/0_1338770_1.html

这是一篇相同故障的帖子,不知是如何解决的?
回复
co936201979
2010年05月03日 09:30:31
4楼
这种大型的压缩机启动电流本来就很大;所以;都是用卸载加;星三角启动;启动电流在三秒钟之内;完成三角转换;你说的情况就是启动电流过大造成保护;原因很多;第一;你首先看看启动的时候;压缩机是否转动啦;第二;压缩机正常启动的时候;电流只是在二秒钟之内会马上小下来;第三;就是压缩机加卸载阀快;没有回到位;造成压缩机满载启动;;第四;就是;压缩机螺杆卡死;也就是缺油卡死;不能转动;电流过大;但是;你要首先测量一下;压缩机线圈是否接地啦;也就是烧坏啦;第五;你是否用的启动稳压柜;要是启动稳压柜;你就重点检查一下;启动整流;电容的的好与坏;就这几点;别的没什么;我是专业的大型机组设计与维修的;需要帮忙;也可以联系我;QQ936201979;姓;宋;手机;13681909975
回复
风尘侠
2010年05月03日 21:13:33
5楼
昨天我们又到人家单位去维修了,重点检查了两个交流接触器,害怕是因为缺相导致电流大而过载,但那样的话电机就要烧掉了,所以最后还是咨询开利的工程师,说19XR系列的电机到目前为止还没有一个烧掉,很有把握的说不是电机坏,你们从外围查起来,这样的话我们就将外围部件能引起故障的统统检查了一下,最后什么问题也没有,临近中午的时候没有办法,就又将电机连线重新接上,确认没有其它情况,开机,这时大家的心都提到嗓子眼,只听机器发出像普通变频压缩机升频一样的声音,我就说:机器又好了,果然两三秒钟之后,星三角转换正常,机组启动起来了。
这次开机的声音与前两次报故障的时候的声音是两种不同的声音,这次听声音就知道可以转的起来,上次那声音就好像有东西卡住了转动困难。 过后就又重新开了几次,均没有问题再发生。我们也面面相觑,不知为何?
回复
carrier-dandan
2010年05月08日 20:40:49
6楼
压缩机堵转说明启动时电流过大,星三角启动时1M与S接触器先吸合,形成星型启动此时的启动电流应为额定电流的两倍,而堵转保护的话一般要为额定电流的4倍左右。(不知道你的ISM参数是如何设置的)如过参数没有更改过,而后一次启动能正常启动的话估计可能电机转子和高速轴轴承有问题了。看你以后的启动情况。估计还会发生类似情况
回复
coolr718
2010年05月12日 03:22:46
7楼
有可能是启动电压降的问题:lol
回复
tica0411
2010年05月17日 13:51:33
8楼
带载启动,或润滑问题吧
回复
shisongpo
2010年05月18日 17:10:41
9楼
开利的这种产品;性能有时候不是怎么样稳定的;夏天他的很多产品出现高压;排气温度;冷凝压力;因为他用的是可以在动调节的电子膨胀阀;很多时候需要故障消除;从新启动就好了‘不过大家对开利的产品还是可以放心的;机组本身的大问题一般是 没有的‘’’
回复
shisongpo
2010年05月18日 17:16:54
10楼
对了‘这个机组的供油是靠压差供油的;也很有可能就是油没有润滑到位;刚刚保养过的机器出现这样的问题也很正常的‘他不向30HXC的机组;他是用油泵供油的;以后我在保养这样的机组时候;要先把机组的机组资料吃透;’’
回复
whereisflower
2010年05月18日 18:20:28
11楼
压缩机堵转说明启动时电流过大,星三角启动时1M与S接触器先吸合,形成星型启动此时的启动电流应为额定电流的两倍,而堵转保护的话一般要为额定电流的4倍左右。(
回复

相关推荐

APP内打开