问下天正8中风管水里计算问题
tiwenham
tiwenham Lv.2
2010年05月01日 16:41:07
来自于天正暖通
只看楼主

请问下我的风口 都已经布置好了,风量也有了我根据风口 画 风管,并且每个风管的 管道 风量也已经选择可是风管水力计算时 怎么 风量全部是0。并且 还只能更改最后一个得风量数值有知道的 请告诉下小弟正在做毕设,万分感谢啊

请问下
我的风口 都已经布置好了,风量也有了
我根据风口 画 风管,并且每个风管的 管道 风量也已经选择
可是风管水力计算时 怎么 风量全部是0。并且 还只能更改最后一个得风量数值
有知道的 请告诉下
小弟正在做毕设,万分感谢啊
免费打赏
my_home
2010年05月04日 09:21:26
2楼


水力计算提取的时候 主要是提取末端设备的风量 所以看下你布置的风口的风量是多少?
其次看下设备与风管的连接 建议通过【设备连管】命令进行风口与风管的自动连接
回复
gjsliujunsong
2010年05月04日 10:59:07
3楼
暖通版主太敬业了,拜服。
回复
wb19851113
2010年05月06日 16:38:08
4楼
啊 天正7.6刚用处点眉目 又有8了 杯具
:Q
回复
hacuocuo123
2010年05月07日 16:54:22
5楼
我也遇到同样的问题,用(设备连接)后还是有问题。
比如:送风管道,风口用的是顶装的百叶风口。在进行设备连接时,假设A-B-C-D管段中间各设置一个风口,若风口低于风管,即在A-B-C-D管上用下拉风管连接风口,水力计算就会自动捕捉到风量;但是将风口直接装在A-B-C-D风管底部,就只能捕捉到一个风口的风量。
请高数不吝赐教!
回复
lnjzgs
2010年05月09日 13:40:18
6楼
学习了
回复
amanda_thvac
2010年05月10日 10:00:35
7楼

已在改进当中。
回复
hanjiansong
2010年12月27日 23:12:27
8楼
哈哈,我也是用7.6。习惯了,感觉用8不习惯。可是心版本的功能确实多了啊
回复

相关推荐