东西8米,和东面人家共一面墙和基础,墙是24多孔承重墙1楼客厅2楼主卧在客厅上面,有很大的开窗;2楼右边是个露台,边角是构造柱承重的这种大开窗超过3米,上面需要大梁吧,这样的结构安全吗?
东西8米,和东面人家共一面墙和基础,墙是24多孔承重墙
1楼客厅
2楼主卧在客厅上面,有很大的开窗;2楼右边是个露台,边角是构造柱承重的
这种大开窗超过3米,上面需要大梁吧,这样的结构安全吗?
32楼
怎么说呢 现在中国不太平 不是洪水就是地震 台风 龙卷风的 最好还是盖结实点
回复
33楼
建议把这个建设的每层的结构平面布置图画出来,标上相关的几何尺寸。这样分析起来会比较方便,要不只能够给你看细部的问题。
建议拍摄一下楼面和墙体的交接部分,也就是圈梁的设置。
回复
34楼
如果不装修看这质量最多400
回复
35楼
就是啊。。。。。。。 看到楼主这个房子就担心 问题多多啊
回复
36楼
这位仁兄的建议不错哦,;楼主不妨这样做 让大家看看 给你出出主意 加强哈
回复
37楼
这房子不合格,应放拉结筋,窗户压顶制作应深入两边墙体内60cm且窗下3皮砖内应放置通长筋,窗户的过梁最好采用现浇,层高超过3米的应设置圈梁或放3根6mm的钢筋带,墙体长度超过5米的应在中间加构造柱,有抗裂措施的还应在洞口处假设抗裂柱,砌筑方法最好采用一顺一丁的砌筑方法。
回复
38楼
不符合砌体规范要求
门窗洞口没有过梁吗?
没有设置构造柱!
回复
39楼
呵呵,到底安全与否没验算也不好好说,但是看着图片就感觉玄乎,给人不安全的感觉。
回复
40楼
不太安全吧
回复
41楼
回复