东西8米,和东面人家共一面墙和基础,墙是24多孔承重墙1楼客厅2楼主卧在客厅上面,有很大的开窗;2楼右边是个露台,边角是构造柱承重的这种大开窗超过3米,上面需要大梁吧,这样的结构安全吗?
东西8米,和东面人家共一面墙和基础,墙是24多孔承重墙
1楼客厅
2楼主卧在客厅上面,有很大的开窗;2楼右边是个露台,边角是构造柱承重的
这种大开窗超过3米,上面需要大梁吧,这样的结构安全吗?
12楼
路过看看!学习!:lol
回复
13楼
露台没有升出,下面是一楼的墙体
[
本帖最后由 cubigworm 于 2010-5-6 20:48 编辑 ]
回复
14楼
很明显,如果未加设窗过梁不能满足二次结构构造要求,很容易出现安全问题的。赶紧砸掉吧
回复
15楼
门\窗洞口宽度超过2米的洞口两边要加构造柱,
回复
16楼
个人直觉,砖砌结构只要一发生大震,大多是不好的,不过没有办法,经济条件就是这样的,全国好多是纯压砖砌的房屋,一直很担心这个现实存在的问题
[
本帖最后由 dtding 于 2010-5-6 22:07 编辑 ]
回复
17楼
这么大的窗洞,居然没过梁
回复
18楼
楼主你们的砖的砌筑方法不正确哦,没得马牙槎,到处都是通缝。找个正规的施工队伍吧,材料你是一点也没有节约啊,施工质量让人看见害怕啊!
回复
19楼
哥哥啊~~你的柱子都市砖柱,要给加强才行啊!!!
回复
20楼
比较危险,建议加强构造措施
回复
21楼
比较危险 还是找个专业认识给你设计一下比较好
回复