建筑结构荷载规范4.1.2条中对“应采用与所属房屋类别相同的折减系数”如何理解?
rb_jack2
rb_jack2 Lv.3
2010年04月30日 19:55:03
只看楼主

4.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。1 设计楼面梁时的折减系数:1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9;2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m2/时应取0.9;3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8;对单向板楼盖的主梁应取0.6对双向板楼盖的梁应取0.8;4)第9—12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。

4.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。
1 设计楼面梁时的折减系数:
1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9;
2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m2/时应取0.9;
3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8;
对单向板楼盖的主梁应取0.6
对双向板楼盖的梁应取0.8;
4)第9—12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。

对于第4)项中“ 应采用与所属房屋类别相同的折减系数”是什么意思啊?
免费打赏
scc342401
2010年05月01日 03:36:55
2楼
表4.1.1中1~8项为不同使用功能的建筑,而9~12项为建筑中的一部分,如住宅中的楼梯的折减系数按第1项的规定采用。
回复
stonehu1
2010年05月01日 09:39:49
3楼
这个问题前段时间有人问过了。附属部分的折减跟主体功能一致。要不为了局部一点点还要重新去改参数调整。
回复
rb_jack2
2010年05月05日 09:27:10
4楼
谢谢你们
回复
laureate
2010年05月05日 09:47:59
5楼
意思就是说,比如9是厨房,如果是住宅的厨房就采用1(1),如果是食堂的厨房,就采用2?
回复
若水似无痕
2012年02月22日 15:57:06
6楼
原来如此~!学习啦,哈哈~!
回复
caike2000
2012年10月15日 17:02:49
7楼
学习学习!
回复
时光之梭
2013年10月22日 08:32:14
8楼
猜想这么多前辈中肯定也会有相同的疑问。:)
回复
loovey
2013年10月22日 09:07:03
9楼
我也是这么理解的
回复
stone3278
2015年03月02日 14:35:26
10楼
学习学习!
回复
solaryw
2017年03月03日 08:55:26
11楼
学习学习,解答了心中疑惑。
回复

相关推荐

APP内打开