楼高4层,14.4米,占地面积246平米的小学教学楼要不要设消防系统
wenhao200888
2010年04月30日 14:49:57
只看楼主

楼高4层,14.4米,占地面积246平米的小学教学楼要不要设消防系统高规规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;5 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。

楼高4层,14.4米,占地面积246平米的小学教学楼要不要设消防系统


高规规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:
1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);
1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。

4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。


那是不是说楼高4层,14.4米,占地面积246平米的小学教学楼不要设消防系统?

但我问消防队说这是网上备案的项目
免费打赏
qb3575862
2010年05月04日 17:10:20
2楼
:lol 不是还有本《建筑防火规范》的吗?
回复
清风0928
2010年05月04日 22:16:35
3楼
不用设,设不设和网上备案没有关系
回复
xiachenkai
2010年05月05日 08:29:33
4楼
不用设,建筑设计防火规范上8.3.1中的第五条,超过5层或体积大于10000m³的办公楼,教学楼,非住宅类居住建筑才要设置
回复
renying1009123
2010年05月19日 11:34:34
5楼
体积肯定没大于10000吧。
回复