求助高层排水问题
thealmightyma
2010年04月30日 10:52:49
只看楼主

现有一个工程,15层建筑,高约50米,卫生间排水立管不能垂直下去,中间会转几个弯,不知道这样对排水立管的排水能力有多大影响,会产生哪些问题?

现有一个工程,15层建筑,高约50米,卫生间排水立管不能垂直下去,中间会转几个弯,不知道这样对排水立管的排水能力有多大影响,会产生哪些问题?
免费打赏
thealmightyma
2010年04月30日 10:57:37
2楼
图如下,伸顶通气,暂不考虑管径,就想知道有什么影响,以及会产生哪些问题 未命名.jpg
回复
jingni008
2010年05月02日 22:41:54
3楼
对九,十层排水产生正压。有可能喷射。
另外对十层下的弯头水流冲击力大,要采用特质弯头,或采取处理方法。:time:
回复
thealmightyma
2010年05月04日 10:42:51
4楼
谢谢,我也是这么想的,是不是还有降低立管排水能力的问题呢?
回复
mordenlittlepig
2010年05月05日 09:14:31
5楼
九,十层排水为什么会产生正压,可以解释一下么,我来学习的
回复
thealmightyma
2010年05月05日 10:59:33
6楼
水在立管中是气液两相非满流,立管水流速度大,进入横管,水流速度突然降低,在横管的开始部位可能出现瞬时满流,造成气不能排出,管内气压升高,我是这么想的
回复
gao718
2010年05月09日 16:16:12
7楼
学习
回复
xxguojing
2010年05月09日 21:48:51
8楼

学习了!同意你的看法!
回复