现有一个工程,15层建筑,高约50米,卫生间排水立管不能垂直下去,中间会转几个弯,不知道这样对排水立管的排水能力有多大影响,会产生哪些问题?
现有一个工程,15层建筑,高约50米,卫生间排水立管不能垂直下去,中间会转几个弯,不知道这样对排水立管的排水能力有多大影响,会产生哪些问题?
2楼
图如下,伸顶通气,暂不考虑管径,就想知道有什么影响,以及会产生哪些问题
回复
3楼
对九,十层排水产生正压。有可能喷射。
另外对十层下的弯头水流冲击力大,要采用特质弯头,或采取处理方法。:time:
回复
4楼
谢谢,我也是这么想的,是不是还有降低立管排水能力的问题呢?
回复
5楼
九,十层排水为什么会产生正压,可以解释一下么,我来学习的
回复
6楼
水在立管中是气液两相非满流,立管水流速度大,进入横管,水流速度突然降低,在横管的开始部位可能出现瞬时满流,造成气不能排出,管内气压升高,我是这么想的
回复
7楼
学习
回复
8楼
学习了!同意你的看法!
回复