我公司在无锡的商场目前靠一台室外箱变供电;因商场改造,测算目前的电量不够,需要增容;我向无锡供电局提出申请要求再安装一座室外箱变给需要改造的楼层供电(约7千平米);对方回复,此方案不行,需要废除原室外箱变,增建室内变电所为整幢建筑物供电。各位能否告诉我一幢建筑物为什么不能安装多台箱变供电,国家是否有相关的规范要求,谢谢!
我公司在无锡的商场目前靠一台室外箱变供电;因商场改造,测算目前的电量不够,需要增容;我向无锡供电局提出申请要求再安装一座室外箱变给需要改造的楼层供电(约7千平米);对方回复,此方案不行,需要废除原室外箱变,增建室内变电所为整幢建筑物供电。各位能否告诉我一幢建筑物为什么不能安装多台箱变供电,国家是否有相关的规范要求,谢谢!
2楼
期待答案
回复
3楼
同问
回复
4楼
可以新增的变压器供大容量的设备
回复
5楼
北京这边规定:箱变最大容量是630kVA,超过不运作肯定不行,即便运作估计也就800到家了。不知你们商场现在的容量是多少,一般北京这边7000平米也就1250kVA到家了,从用电安全角度要双路供电,需要新建配电室。不知你那边具体情况。但,我觉得应该要新建配电室。
回复
6楼
还是去找人说说吧,地方规定或者说个别人的规定
回复
7楼
箱变容量一般各地多限制在630kVA以下,
而且现在供电要求一个用户一个计量点,便于计费!
回复
8楼
现建筑主体2层,局部3层,总建筑面积15500平米,是我公司从业主那承租的。原来建筑作为大市场使用,无室内的变配电间,只有1台800KVA的室外箱变供电(估计没考虑空调的用电);我们现在把它做超市使用,以前只是用1层,供电还够用,现在准备使用2层,供电就不够了
回复
9楼
供电局一般都是从长远的角度来考虑,我觉得还是设置室内变电所为好。这次增加一层负荷,说不定以后你还要设备增容哦。
回复
10楼
应该是楼层使用面积约7千平米吧,按单位面积法估算计算负荷,作为商业建筑的一般指标:60~120,取120值计算负荷量为:7000*120=840KVA,设计规范要求:配电变压器长期工作负荷率不宜大于85%,变压器低压侧电压为0.4KV时,单台变压器容量不宜大于1250KVA,预装式变电所变压器,单台容量不宜大于800KVA,选变压器负荷率为80%,则变压器容量为840/0.8=1050KVA,考虑到一些余量,变压器容量还得放大,这个级别的变压器容量为1250KVA,现在不知道以前的那台变压器容量是多少,所以不好评价。
另一个方面,若容许你另外装一台在外面,那么就是两台变压器并联运行,这得满足变压器并联运行条件之一:
1。各台变压器的电压比(变比)应相同。
2。各台变压器的阻抗电压(短路阻抗)应对等。
3。各台变压器的接线组别必须相同。
回复
11楼
10楼说的有道理,你的变压器是增容的,原变压器不东的话,那就要两台变压器并联运行,其中就要满足楼上说的那三个条件,而且现在室外常见的那种油浸式 变压器要淘汰了,损耗太大了,所以你可以向他们打听一下不可以换的具体原因.像在大型工厂,几台变压器并联是很正常的事.