请教各位前辈,关于洁净室送风口、回风口面积的计算,以及它们在洁净室中布置的位置,除了用CFD模拟,还有别的方法吗?简单一点的。项目很急,现学CFD模拟有难度。谢谢!
请教各位前辈,关于洁净室送风口、回风口面积的计算,以及它们在洁净室中布置的位置,除了用CFD模拟,还有别的方法吗?简单一点的。项目很急,现学CFD模拟有难度。谢谢!
2楼
有没有什么经验公式呢?麻烦大家了
回复
3楼
风口面积不是用风量除以风速嘛!这还不简单?
房间体积*换气次数
风口面积=-------------------
风速*3600
回复
4楼
因为送风口要加高效过滤器,应该按照高效过滤风口的规格去选择。
一般情况应该是上送侧下回,具体布置需要与室内的相关设备协调。
一般设计都不用CFD吧,毕竟洁净室的历史要比CFD久远啊,那些老前辈是怎么做的阿?!
回复
5楼
不同规格的高效过滤器,其面积大小尺寸都是一样的,可以问设备厂家
回复
6楼
不用搞的太深奥,要是设计都用CFD来模拟,实践经验也是非常重要的。
回复
7楼
你这算的是风口的进风面积,实际上我们一般是用单层百叶可开带网回风口,由于百叶是斜的,所以所选面积肯定要大于算出来的面积,否则实际的进风面积就会偏小,从而影响出风风量及风速
回复
8楼
面积计算,根据风量和风速来做嘛。然后再根据风口的大小决定数量,布置它们的位置。就搞定了吧!
回复
9楼
学习了
回复
10楼
生产无菌无尘空气过滤网(HEPA&ULPA),FFU风机过滤单元的 .QQ:870056996 邮箱:lzmairfilter@163.com
回复