我是菜鸟,请大家帮忙。比如一个回路,带5个单相插座,这个回路的功率怎么计算呢?我的理解:1,300W一个 插座,5个就是1500W?2,插座是 250V,10A的,一个回路就是2500W?不知那个想法对,或者都不对,求教。
我是菜鸟,请大家帮忙。
比如一个回路,带5个单相插座,这个回路的功率怎么计算呢?
我的理解:
1,300W一个 插座,5个就是1500W?
2,插座是 250V,10A的,一个回路就是2500W?
不知那个想法对,或者都不对,求教。
22楼
用什么样的插座就配多大的线和开关。例如,选250V,10A的插座,则配10A的断路器,2.5平线,该插座回路的最大用电功率不得超过2200W,即使该回路上有10个插座。若有一个插座用了2200W,其余插座就不能用电。若每个插座的用电器功率为50W,则该回路可接44个。若每个插座的用电器功率为300W,则该回路可接7个。
回复
23楼
回复
24楼
按照规范《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 8.0.6条。
第8.0.6条 配电给日用电器的插座线路,应按下列要求确定:
一、插座计算负荷:已知适用设备者按其额定功率计;未知使用设备者,每出线口按100w计。
二、插座的额定电流:已知适用设备者,应大于设备额定电流的1.25倍;未知适用设备者,不应小于5A。
三、插座线路的载流量:对已知使用设备的插座供电时,应大于插座的额定电流;对未知适用设备的插座供电时,应大于总计算负荷电流。
回复
25楼
回复
26楼
zhihui 发表于 2010-5-4 12:56 这两种算法在设计中都不太准确,请查阅电气设计手册什么电气手册啊?我也是菜鸟,现在还在迷茫怎么查规范,不知从何处下手呢
回复
27楼
进来学习!
回复
28楼
进来学习!
回复
29楼
要看你的插座是干什么用的了啊, 不是随便就考虑的啊
回复
30楼
在《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》的10.6.2 由专门支路供电的插座回路,插座数量不宜超过15个~20个。
回复
31楼
普通插座一般按100W或150W一个计算,特殊的就按实际情况定
回复