开关插座怎么布置
pdlbao
pdlbao Lv.4
2010年04月28日 21:27:09
只看楼主

大开间办公区域 玻璃隔断到顶 而且是原来改造的活 柱子已经成型 请问开关 插座放那啊 (排除地插)甲方不同意具体怎么做呢?请指教!

大开间办公区域 玻璃隔断到顶 而且是原来改造的活 柱子已经成型 请问开关 插座放那啊 (排除地插)甲方不同意
具体怎么做呢?请指教!
免费打赏
lingxuct
2010年04月29日 12:21:09
2楼
墙上开槽埋管,开关(插座)盒装在使用方便的位置。
回复
lhgolxy
2010年04月29日 12:45:27
3楼
[现在很多办公桌上可以设置插座的了
回复
pdlbao
2010年05月04日 21:13:18
4楼
外墙是玻璃幕 结构柱已经成型!没有墙啊!
回三楼 :办公桌是可以放插座 问题是线怎么走况且现阶段不是装修阶段设计不管
如果甩头的话办公位置又甩不准!
回复
zuoyouzuo
2010年05月04日 21:53:34
5楼
1、开关可以放在玻璃固定的方柱上,每块大玻璃周围肯定会有固定的假柱子,就放在那上面好了,基本上就在门口附近
2、插座就随桌子布置好了,现在的办公桌都可以带插座的,如果距离电源有一定距离,就在地面敷设线槽,安装得美观一点用起来没有大碍的
回复
heaven19860818
2010年05月04日 22:10:27
6楼
不负责任的说。。。
现在设计再好 等精装修来施工 预留的也基本全白费了。。。
哎~~
回复
liruxue001
2010年05月05日 14:24:41
7楼
用金属小线槽明配。
回复
zibeik
2010年05月06日 12:37:18
8楼
学习中!:)
回复
liangjiguangdq
2010年05月11日 16:16:08
9楼
可以选用遥控控制啊。市场上有卖的啊。把遥控器粘在玻璃上不就可以了吗
回复
pdlbao
2010年05月22日 23:02:04
10楼
那开关的线怎么走啊 ?明装还是暗装?
回复6楼基本同意你的观点,我的建议是装饰公司介入共同商讨问题!甲方却说你们设计院先设计,
真是那人的劳动不当成果,做了三稿了 还是说不行!建筑方案每次都改来改去的 真难伺候!
回复7楼 ,甲方不允许明敷设管线,坚决不允许,这个装修档次还是要求很高的!
回复9楼,这样甲方又说造价上去多少了啊 什么的话。况且粘上去也不好看啊!
回复