三个电流互感器,三个电流表,一个有功电度表,按常规接线,为什么电表会反转?

三个电流互感器,三个电流表,一个有功电度表,按常规接线,为什么电表会反转?
免费打赏
6lang817
2010年08月28日 17:54:30
2楼
三相负荷不平衡可能会导致反转
回复
shenlan968
2010年08月28日 19:42:28
3楼
坐等正确答案~~~:Q :Q
回复
hy527132
2010年08月29日 01:59:50
4楼
先一组组单独试,如果三组都反,便把S1,S2在进表处反过来接。
回复
zhenrar
2010年08月29日 14:18:09
5楼
等待高手解释。。。
回复
hfp1988
2010年08月29日 20:53:55
6楼
期待专家解释啊
回复
nndlx
2010年08月29日 22:29:16
7楼
应该是接错线了!
回复
hayyptwok
2010年08月31日 21:25:45
8楼
都接反了么?这就翻转了
回复
shijian1981
2010年09月01日 19:38:10
9楼
CT极性有没有反啊
回复
licq12
2012年01月10日 08:42:26
10楼
我也遇到一样的困惑!期待详细答案!
回复
zyz8438
2012年01月10日 09:06:26
11楼
检查一下三相输入电流的极性是不是反了。原本电流落后电压一个锐角φ,极性错了以后,则电流落后电压180+φ了,此时电度表肯定反转。