纯水机RO膜系统 浓水处理
zxt7851087
zxt7851087 Lv.3
2010年04月28日 13:45:46
来自于纯水系统
只看楼主

通过RO膜后有大量的浓水怎么处理。是直接排放还是其他处理?直接排放的话。排放到污水管可以吗?还是其他措施!

通过RO膜后有大量的浓水怎么处理。是直接排放还是其他处理?直接排放的话。排放到污水管可以吗?还是其他措施!
免费打赏
lee526
2010年04月28日 23:43:05
2楼
直接排应该是问题的!一般都是引到WWC(废水池)去.经过中和处理后排掉.
回复
caicatak47
2010年04月29日 10:14:00
3楼
可以回流一部分,遇到有的业主强制要求直接排放的,没办法
回复
zxt7851087
2010年04月29日 13:56:32
4楼
哦!学习了!
回复
duanwei50215
2010年04月30日 09:03:38
5楼
这个要跟客户沟通吧,一般是排到废水站再处理后排放
大系统,有时也用来冲洗砂滤,碳滤的
回复
boffo
2010年04月30日 09:35:54
6楼
有没有电渗析的相关资料?
回复
saylav
2010年05月10日 21:01:36
7楼
浪费水哦
回复
linrong321
2010年07月10日 10:22:25
8楼
呵呵,现在工厂的纯水制作产生的浓水都回收利用了,直排太浪费了。浓水只是电导率比较大的自来水,比经过处理过的中水水质要好,可以用来绿化、冲厕、洗车和冲洗地板等,还可以用于景观,但是不可用于冷却塔补水,因为电导率大,容易造成循环管道结垢,容易降低冷却效率。
回复
zhangminghuasaet
2011年02月07日 22:58:34
9楼
可以回流一部分
回复
落世孤寂
2017年09月13日 09:47:17
10楼
学习了············
回复

相关推荐