2009年广东地区学校建筑安全与抗震鉴定报告
hongki_ma
hongki_ma Lv.6
2010年04月28日 11:09:33
只看楼主

前段时间看过天津一位同行的鉴定报告,感觉做得比较粗糙(这和鉴定成本和当地建设局要求等相关吧),也曾经说过要把我这边的报告放上来和大家共享,现在实现我的承诺。 这是一份2009年末广东地区学校建筑安全与抗震鉴定报告,一组7度区,B类建筑,安全鉴定按丙类设防7度三级抗震,抗震鉴定按乙类设防7度二级抗震,抗震措施按8度要求检查。最后该房屋安全等级被评为Bsu级,综合抗震能力局部不满足抗震鉴定要求,已经建设局专家审查且备案。

感觉是做得比较完善的了,里面附的计算书就像是施工图审查时提供的一般无二,相对起前些年的鉴定报告,这次校舍的安全排查报告是严格详尽很多。
有不足之处大家讨论。

[ 本帖最后由 hongki_ma 于 2010-4-28 13:30 编辑 ]
6f5ee95d53997febc53e.rar
2.8 MB
立即下载
免费打赏
harry1918
2011年01月13日 23:22:27
32楼
学习了!做的很详细啊!很有参考价值。比我们做的细。不过我们也有时间和成本的考虑:)
回复
lyf430204
2011年01月14日 19:56:29
33楼
看了一下,写的非常好。特别是抗震鉴定,本人做的不多,看了后学习了不少!
不知道是条件限制了还是什么原因,检测的部分基本没按GB/T50344-2004来,样本数量都太少了,芯样强度应该提推定区间的吧!
承载力验算统计时既然不能全部列出,本人认为干脆不列表,后面有图能反映了,我们的做法是只列不合格的构件。且楼主所列承载力鉴定系数均>1.0,按规范应该判为Au级的吧,为什么判Bu级呢?还请指教!
回复
zeng12
2011年01月21日 10:21:06
34楼
好资料,下载了。:lol
回复
jiemeng0624
2011年05月06日 09:23:27
35楼
之前也做过中小学校舍安全工程的检测与鉴定工作 下下来 看看比较一下
回复
sdjnmx
2012年08月13日 17:22:02
36楼
好贴学习了,鉴定需要经验积累和专业判断
回复
zhenliulian
2012年09月07日 14:45:04
37楼
mark,等到楼主后续的答复,学习中
回复
徐林续保
2012年09月13日 20:52:48
38楼
这个鉴定报告是做的相当详细的了,
回复
乔一乔
2013年04月10日 20:10:50
39楼
正好,下来一个看看
回复
乔一乔
2013年04月11日 12:49:45
40楼
有下载有吗?为什么总是报错误?下载的麻烦传我邮箱一份 abbccc-qiao@163.com
回复
大虾大虾
2015年01月09日 11:52:29
41楼
安全鉴定评级方面,按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999,是分为承载能力、构造、位移或变形、裂缝四个项目来评定的。
回复