2楼
你所说的箍筋超筋可能是抗剪截面不足,也就是说,这种情况下,无论怎么配筋,都是脆性破坏。需要加大截面。
回复
3楼
的确是抗剪截面不足,截面增大我也想过,是否可以通过增大与之相连的梁来解决呢?
回复
4楼
谢谢你的回答,学习了!谢谢:call:
回复
5楼
正需要呢!好铁鞋无觅处,得来全靠楼主助!太感谢了!
等我学会了,也把心得和好东东传上来
回复
6楼
正需要呢!好铁鞋无觅处,得来全靠楼主助!太感谢了!
等我学会了,也把心得和好东东传上来
回复
7楼
我也碰到了 根据抗规附录里的节点核心区抗剪的规定 可以增加梁截面宽度 有用处
回复
8楼
二楼说的很详细,抗剪不足,加大截面。
回复
9楼
截面不足
回复
10楼
也可以局部加大梁宽,也就是说做梁水平加腋。
回复
11楼
我也碰到了 根据抗规附录里的节点核心区抗剪的规定 可以增加梁截面宽度 有用处