接触氧化填料支架安装
chiron_zj
chiron_zj Lv.3
2010年04月27日 22:09:56
来自于工地图片
只看楼主

1

1

20080229.jpg


20080229(002).jpg


20080229(003).jpg


20080305(002).jpg


20080305.jpg


20080305(003).jpg


20080305(004).jpg

免费打赏
曝气软管之父
2010年05月09日 13:31:50
12楼
采用国标的镀锌钢管,钢管壁较厚,焊接是不会熔穿的,电焊工的技术不会如此糟糕吧,注意的是钢管两头必须砸扁焊死防止污水渗入,焊好后将焊接部位刷上防腐涂料。
假如用非标的钢管,又当别论了,由于非标的钢管管壁较薄,焊接不注意,确实非常容易熔穿。18楼担心的也不无道理,有偷工减料者,会采用非标钢管。
用钢管的话,两槽钢间距一般2米左右,槽钢立柱间距在2.5-3米左右。
用钢筋就不好说了。

[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2010-5-9 13:36 编辑 ]
回复
shangnanliubo
2010年05月09日 16:27:56
13楼
呵呵
图片很好
安装的也不错
学习中~~~~~~~~~~
回复
shehao555
2010年05月10日 00:46:42
14楼



距离也太宽了吧。我看你池子宽7米吧。中间要用14#槽钢,其他8#
回复
ibm771
2010年05月10日 09:28:11
15楼

这个做工程设计的应该是经验不足
另一个题外话,这机填料的挂膜量足不足,有多少量,谁计算过没有?
一M3里填料上可以生长多少G生物膜?
回复
mazhiguo_aaa
2010年05月10日 15:23:04
16楼
感觉钢筋搭接处应该放在槽钢支撑上
回复
qingqingde_
2010年05月10日 19:53:45
17楼
我们好像都是按照空填料自然形态(球形或圆柱形)同体积的水重来估的:hug:
回复
fmengli
2010年05月11日 14:04:22
18楼
同问槽钢之间的间距多少呢~
回复
satan_jack
2010年05月12日 17:30:54
19楼
支架做的比较好啦,我们以前做的填料支架就是拿8#或者10#的角铁做了防腐后,用不锈钢膨胀螺栓固定在池壁上的,然后用螺纹钢2边焊接起来。
回复
曝气软管之父
2010年05月12日 17:33:58
20楼
该装置每个单元的池宽12米,长32米。
槽钢是16号,长32米的槽钢上下各用了7根。每根32米的槽钢下面立柱是13根。
曝气软管分3组,每组8根,每根32米,一端进气。
上框架用的是直径25的镀锌钢管,下框架用的是直径20的镀锌钢管。钢管长12米,在32米的槽钢上按150mm间距均布。

[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2010-5-12 17:38 编辑 ]
回复
曝气软管之父
2010年05月12日 17:45:46
21楼
你们这样做的支架,只能称其为豆腐架,一旦放水检修,一定会垮塌下来的。这样的实例太多了。切记!填料挂膜后是很重的。
记得框架与池体一定是要分开做的,除立柱与池底的预埋铁焊接外,其它部分与池体是不相干的。像上面照片上我公司做的那样,保证万无一失。

[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2010-5-12 17:48 编辑 ]