接触氧化填料支架安装
chiron_zj
chiron_zj Lv.3
2010年04月27日 22:09:56
来自于工地图片
只看楼主

1

1

20080229.jpg


20080229(002).jpg


20080229(003).jpg


20080305(002).jpg


20080305.jpg


20080305(003).jpg


20080305(004).jpg

免费打赏
aies
2011年08月31日 10:27:49
112楼
这个帖子很好,后面的跟帖也很有意义,希望自己能多看到这样的帖子,提高水平
回复
fang0334016
2011年09月16日 17:25:49
113楼
槽钢用的太多,下框架高度太低。不利于以后曝气头检修。
没有预留检修人孔。
回复
lljjxx1982
2011年09月21日 09:54:29
114楼
安装的不错,学习了!
回复
nssy171
2011年11月09日 09:19:30
115楼
不错

这样不算浪费

我见过很多工程

支架很容易 塌

就是因为 安装强度不够
回复
一点斯文
2011年11月18日 15:43:21
116楼
刚入行,还没到过现场,学习了
回复
tao19861006
2011年11月19日 21:19:07
117楼
感觉也太结实了些,接触的几个项目,几个不同的设计院也都没有这样结实的
回复
sy0000100001
2011年12月20日 11:58:03
118楼
此工程施工程序存在严重问题,填料支架只能在下部暴气盘安装完成,并经试水,布气均匀检验合格后,方可进行支架制作及填料的施工。否则一旦,试水调试的话,人基本没有机会再次下到低部进行调整。第二,支架防腐应该做好,并认真计算填料放水时的重量,第三,应该设计检修人口,方便检查。看来这个现场人员和设计人员,经验还是太少了。
回复
sheepsir
2011年12月20日 17:29:05
119楼
接触氧化工艺用得很多了,基本都这种形式,就是要看谁做的更加专业更加细致了:曝气盘损坏了怎么维修更换?填料损坏或脱落了怎么维修更换?填料支架的防腐有没有做?填料支架能否支撑放空了之后填料的 重量?有没有考虑怎么方便观察挂膜效果?
回复
aceanny
2011年12月21日 15:33:21
120楼
说的好!这样才体现出了环保工作的复杂性,这涉及面很广!
回复
飞啊飞啊
2012年01月21日 19:32:49
121楼

说的不错,的确应该是先曝气试验曝气系统后在安装填料。不过活干的很好,挺仔细。
回复