请教功率因素标准问题
chongqinglaodianqi
2005年08月23日 12:12:12
只看楼主

同行们好 请教各位,功率因数定为0.9的文件出处在哪里?重庆地区功率因数与力调费对应关系如何?是否能提供相应表格。谢谢大家!

同行们好
请教各位,功率因数定为0.9的文件出处在哪里?重庆地区功率因数与力调费对应关系如何?是否能提供相应表格。谢谢大家!
免费打赏
zn28
2005年08月23日 12:40:03
2楼
规范上有。
当地供电部门也有相关的要求
回复
ahei1983
2005年08月23日 13:30:34
3楼
应该是不小于0.9巴。再设的大一些应该没问题,只要不过补偿。
回复
gxtr01
2005年08月23日 13:35:26
4楼
各地供电局的要求不一样,最好查一下当地的供电技术规范。
回复
北大山人
2005年08月23日 16:59:03
5楼
功率因数调整电费的管理办法
1.按功率因数调整电费
按两部制电价制度计算出的电费构成里面,只包含了基本电费和电度电费两部分,所以我们称它为用户总电费的基本部分。然而供电部门除了供给用户有功负荷外,还要供给用户无功负荷。所谓无功负荷则是为了维护电源与用电设备的电感、电容之间磁场和电场所需要的能量。因此只要电力系统已经形成,该能量是不可避免的。按功率因数调整电费就是要考虑根据无功负荷的大小而增减的电费,以调动用户提高本单位功率因数的积极性,提高输电效率。
2.功率因数的标准值及其适用范围
1)功率因数标准0.90:适用于160千伏安以上的高压供 电工业用户(包括社队工业用户),装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站。
2)功率因数标准0.85:适用于100千伏安(千瓦)及以上的其它工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上 的非工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的商业用户和100千伏 安(千瓦)及以上的电力排灌站。
3)功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业局直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
4)居民生活用电和网内互供电不实行功率因数调整电费办法。
3.功率因数的计算
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实际有功和无功实耗电度计算月平均功率因数,也称为平均利率。
其计算公式为:
(3-1)
式中: — 用户有功电度表实耗电度 — 用户无功电度表实耗电度
在确定 和 时,要依据本变电所的计量方式。对一般10KV用户来说,可分为高供高计用户和高供低计用户。高供高计用户,其计量装置的电压信号和电流信号均采自高压侧,因此其实耗电度应当同时考虑电压和电流两个倍率。而高供低计的用户其计量装置的电压信号和电流信号均采自低压侧,计算时将抄见电度乘以电流的倍率即可。其计算公式分别为:
高供高计 =有功电度表抄见电度×电压的倍率×电流的倍率
高供低计 =有功电度表抄见电度×电流的倍率
无功电度的计算与有功电度计算方式相同。
4.电费的调整
根据计算的月平均功率因数,高于或低于规定标准时,首先按规定的电价计算出其当月总电费的基本部分后,再按照“功率因数调整电费表”所规定的百分数增减电费。
表3-1 以0.90标准值功率因数调整电费表

回复
chongqinglaodianqi
2005年08月31日 22:40:38
6楼
有的单位低压端计费,已补偿到0.9以上,但电业局下来的电费发票上却显示0.7,要加收协调费,有关人员的解释是400KVA变压器的用户属于工业大用户,每月固定交6400元的基本费,另交实际用的电费和力调费等杂费。但由于变压器空载率太大,所以高压的无功要折标到低压,所以功率因数就低。不知道这种算法有依据吗?基本电费是指什么?
回复
cici.1217
2005年08月31日 23:03:24
7楼

低压端计量0.9.但电业局要加上变压器的铜损和铁损.所以合计后就是0.7了.加变压器的铜损和铁损是合理的,但如何加,加多少.就大有文章了.没有一家电业局不在这弄事的.
回复
menghao1688
2007年08月09日 08:51:48
8楼
谢谢主
回复

相关推荐