知道了下面的这些数据Pe=250KWCOSΦ=0.9Kx=0.6Ijs=252.5A(VV22-1KV-(4X185)-FC SC160)是怎么计算来的啊我是新手
知道了下面的这些数据
Pe=250KW
COSΦ=0.9
Kx=0.6
Ijs=252.5A
(VV22-1KV-(4X185)-FC SC160)是怎么计算来的啊
我是新手
2楼
拿电缆的载流量表比较得出的,考虑电缆的载流量大于等于断路器整定电流,断路器整定电流大于等于计算电流。。。楼主看看规范或者手册学习最好,最明白了
回复
3楼
有什么样的手册啊,我是学建筑的,做到一个相关的用电计算,但一些参数都不知道啊
回复
4楼
可以查建筑电气、供配电方面的书籍。
所选择的电缆,用4*150就可满足载流量要求。
回复
5楼
铜芯185电缆载流量应是325安,可以.计算电流和电缆载流量进行对比得出
回复
6楼
看看92DQ1上面有电缆的参数,对一下就知道怎么出来的了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
7楼
查下线缆的载流量对应的表,就可以咯
回复
8楼
利用公式求出计算电流,然后乘以整定系数,得出断路器整定电流值,选出断路器大小,再放大查表,选出合适的电缆线径,都是这样求的。
回复
9楼
建筑的啊,呵呵
回复