一层门市,二层住宅的二层综合楼,是否放消火栓?
mjxwin
mjxwin Lv.2
2005年08月23日 10:39:38
只看楼主

一层门市、车库,二层住宅的二层综合楼,体积超过5000立方米,是否放置消防给水?

一层门市、车库,二层住宅的二层综合楼,体积超过5000立方米,是否放置消防给水?
免费打赏
o0o0o0
2005年08月23日 11:43:42
2楼
门市不用!车库大于5个车位的要设。
回复
windows
2005年08月23日 15:56:50
3楼
不需要
在门市设置些灭火器就行了
以上是个人意见
曾经做过的一个工程类似
审查办只提出让门市部分加设灭火器
回复
mage780705
2005年08月23日 16:02:36
4楼
本人认为没有必要。
回复
zhiwei006
2005年08月23日 16:20:06
5楼
门市,车库不用,其它的要设
回复
mjxwin
2005年08月23日 16:41:30
6楼
谢谢大家!!!
回复
mjxwin
2005年08月24日 15:45:07
7楼
除在门市设置消火栓外,住宅是否应梯间设置消火栓?
回复
zgw2326@co163
2005年08月24日 16:09:22
8楼
但《建规》8.6.2条 :一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓。本人对此条也挺迷惑。
回复
zgw2326@co163
2005年08月24日 16:11:36
9楼
这种综合楼在《建规》中属于“其它建筑”类吧?除非按《汽车库设计防火规范》要求设消火栓,否则体积不超过10000立可以不设吧
回复
开拓
2005年08月24日 17:41:46
10楼
上面的住宅是单元式还是通廊式?
若为单元式且单个车库的车位不多于5个不设
但你设就每层都设
回复
ssffyy
2005年08月25日 08:38:29
11楼
体积超过5000立方米的应该设一下吧。
回复