底框里的KO代表什么意思?我算的KO=8.58是红字的,怎么解决?
底框里的KO代表什么意思?我算的KO=8.58是红字的,怎么解决?
2楼
上下层的刚度比吧,好象是的
这会手头上没规范,你看看砌体规范关于底框抗震计算部分就知道了
回复
3楼
那时K零,坐标系不是左方向为0度角吗,向上为90度。应该还有K90呢。变红是因为刚度比太大,下部框支层刚度太小,需要在框支层增加剪力墙,你的情况是在0度方向增加剪力墙,而且应该增加很多。
[
本帖最后由 yueyu2009 于 2010-4-29 13:06 编辑 ]
回复
4楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
5楼
x向上层侧向刚度比下层侧向刚度的比值,要求见(抗规),坐标系不是左方向为0度角吗,向上为90度。变红是因为刚度比太大,下部框支层刚度太小,需要在框支层增加剪力墙,你的情况是在0度方向增加剪力墙,而且应该增加很多。
[
本帖最后由 hys2006 于 2010-5-3 16:40 编辑 ]
回复
6楼
抗震规范7.1.8.3
回复
7楼
本来底框就是上边的刚度比下边的刚度大,红字说明要在底框部分零度方向刚度小了
回复
8楼
出自说明书吗? pkpm的说明书找了半天 没找到地方
回复
9楼
实践是检验真理的唯一标准
回复