小弟头一次做洁净室,很多不懂,想请问下我一间90m2房间想做成10万级洁净室,如果使用FFU的话确保正压的话,新风与室内温湿度应当如何控制?或者说采用全新风通过蒙特除湿 方式通过VRV室内机加过滤器进行处理供给,压差靠余压阀进行控制,局部排风,无回风因为房间很小,不知道这样可行否,请指点,谢谢[ 本帖最后由 my143 于 2010-4-26 21:20 编辑 ]

小弟头一次做洁净室,很多不懂,想请问下我一间90m2房间想做成10万级洁净室,如果使用FFU的话确保正压的话,新风与室内温湿度应当如何控制?或者说采用全新风通过蒙特除湿 方式通过VRV室内机加过滤器进行处理供给,压差靠余压阀进行控制,局部排风,无回风因为房间很小,不知道这样可行否,请指点,谢谢

[ 本帖最后由 my143 于 2010-4-26 21:20 编辑 ]
免费打赏
0空间0
2010年04月26日 21:42:53
2楼
室内温湿度根据生产需要确定。新风根据正压和卫生条件确定。是否需要用到除湿机需要看你室内需要的相对湿度要求,不要盲目上除湿机,特别是全新风,很耗能的。
回复
my143
2010年04月26日 21:52:49
3楼


因为实验室排出的风有化学品,湿度一般控制在50%以内
回复
fengzhenwu77
2010年04月26日 21:53:23
4楼
多看看书
回复
ccmdf
2010年04月27日 17:14:05
5楼
看来我们都差不多
回复
nanizw
2010年04月29日 17:59:24
6楼
50%的湿度要求,应该用不上除湿机吧,而且还是蒙特的,贵啊
回复
wincom
2010年12月06日 01:01:32
7楼
这个问题 要学习 一下
回复