8m进深的五层教室,可以用砖混吗?
下沉的鱼
下沉的鱼 Lv.12
2010年04月26日 18:52:24
来自于砖混结构
只看楼主

五层教学楼,平面规整,每层六个教室,开间9.9M,进深8M,甲方死活不愿用框架,如用砖混,8M跨大梁需支于墙上(设构造柱),这样做合理吗?翻看了一下砌体规范。 1、设壁柱,可考虑做网状配筋砖砌体或组合砖砌体; 2、设梁垫。 3、受压、局压、高厚比、抗震验算。 但是老师感觉这么大的跨度 裂缝无法控制

五层教学楼,平面规整,每层六个教室,开间9.9M,进深8M,甲方死活不愿用框架,如用砖混,8M跨大梁需支于墙上(设构造柱),这样做合理吗?

翻看了一下砌体规范。
1、设壁柱,可考虑做网状配筋砖砌体或组合砖砌体;
2、设梁垫。
3、受压、局压、高厚比、抗震验算。


但是老师感觉这么大的跨度 裂缝无法控制
免费打赏
太行人家
2010年04月27日 11:52:55
2楼

设计条件,不知道是否是地震区,地震区学校的教学楼优先采用钢筋砼框架-剪力墙结构,3层以下的教学楼可采用钢筋砼框架结构,一层的可采用砖木结构,砌体结构谨慎使用。
回复
xingzm_nora
2010年04月27日 16:42:23
3楼
首先看是否满足抗震设计的基本要求。注意本楼属横墙很少的砌体结构,高度和层数应适当降低。
此类房屋应优先采用框架(或框剪)结构。实在不得已非要用砌体结构,建议
1、严格按大开间砌体结构(横墙很少)要求设置构造柱、圈梁,并提高构造柱和圈梁的配筋率。
2、大梁搁置点设较大截面构造柱,并加强配筋。
3、采用现浇结构,并加强构造柱与墙体的连接。
4、避免设置悬挑外廊。
回复
fzou
2010年04月27日 20:40:23
4楼
新手上路,学习中
回复
l616107652
2010年04月27日 20:41:34
5楼
好好学习一下,谢谢楼主
希望同大家一道进步!!
祝愿论坛越办越好!!!
回复
bzcjsj2008
2010年04月27日 22:38:52
6楼
如果不用框架,图纸审查能给你过么?
回复
jilinpd
2010年04月27日 22:54:56
7楼
坚决不可以,拿学生的生命开玩笑。
回复
baobaoxhmyoyo
2010年04月27日 22:59:22
8楼
虽然没做过,但是感觉挺悬的
回复
djkzjf
2010年04月27日 23:43:06
9楼
汶川地震后,对教学楼等要求都提高了
所以能用框架的最好别用砖混
回复
consteel
2010年04月28日 09:12:05
10楼
而且需要提高地震加速度取值,最近地震高发期,作为结构工程师,抗震设计一定要注意啊。
回复
lileilei19840510
2010年04月29日 23:42:48
11楼
地震之后,砖混学校很难做了,做这么吓人的,虽然规范上没有说不行,审图直接给你个不符合概念设计