发电机出口断路器一直被西门子等跨国公司垄断,近年来国内有些厂家也开发出发电机出口断路器,但就发电机出口断路器的特性和使用场合大家并不了解,包括我自己。
发电机出口断路器一直被西门子等跨国公司垄断,近年来国内有些厂家也开发出发电机出口断路器,但就发电机出口断路器的特性和使用场合大家并不了解,包括我自己。
2楼
发电机出口短路时,短路电流中含有很高的直流分量,直流分量是依定子绕组的时间常数τa=Xd 〃/2πfRa衰减的(Xd〃为发电机次暂态电抗,f为发电机频率,Ra为定子绕组的电阻),短路电流可能具有100 ms或更长的电流零点。故障后,触头分离产生的电弧电阻进一步减小了直流分量的时间常数,使得直流分量衰减得更快,从而产生电流过零点。
IEEE标准规定的发电机源故障的暂态恢复电压参数为1.8kV/μs(发电机额定容量为101~400 MVA)。
现在市场上的断路器都不能满足上述要求。
回复
3楼
国内是有厂家开发出来了发电机出口断路器,但是在发电厂这样的用户还是不愿意用国产的,也许是不敢吧。毕竟国内的东西用在这样的重要场合确实让人不放心,不出事还好,出事就是大事了。就算你把厂家罚的倾家荡产也赔不起损失啊。
回复
4楼
噢。。又懂得了不少,
回复
5楼
国产的在好多地方已经使用了,天水长城的在国内使用了几十台了,发电机出口断路器瞬态恢复电压的上升率为4.5kV/μs,符合国标的规定,直流分量达到了89%,高于国标规定的75%,同时2楼的朋友让我增长了知识,非常感谢.
回复
6楼
国产的CW1的断路器的质量还是很不错的,包括他们的塑壳开关
回复
7楼
楼上,CW1是低压开关,发电机出口断路器是使用在发电机出口的高压开关,对参数的要求比普通的高压断路器高的多了,你是不是搞错了.
回复
8楼
看看这个
回复
9楼
王季梅可是高压开关行业的大人物,分析发电机出口断路器那是小意思了,感谢楼上.
回复
10楼
回复的人这么少,看来大家对发电机出口断路器还不太了解,还是不消回答呢.
回复
11楼
楼上的各位老师,你们单位有没有用过5000A额定电流以下的GCB呢?(9万kW以下的发电机组),国内市场有哪些供应商,价格会不会很贵呢?我们是小机组,正考虑用不用这东西,请指教。
回复