接触氧化工艺调试中的一些疑问
npcp
npcp Lv.3
2005年08月22日 23:28:33
只看楼主

我目前在半导体芯片的废水的调试,废水的设计水量1200m3/hr,目前进水量35m3/hr,进水COD=450-500,BOD=150-180,PH=3.5-4,氮,磷需另外投加。工艺流程:调节池-接触氧化池-沉淀池-砂滤器。接触氧化池容积400立方米(填料250立方米。采用立体填料)有以下问题,向各位请教: 1、接触氧化工艺,溶解氧控制的范围多少是合适的,在这个范围内,溶解氧高低相应会有什么影响,比如去除效率、出水的清澈度等等;

我目前在半导体芯片的废水的调试,废水的设计水量1200m3/hr,目前进水量35m3/hr,进水COD=450-500,BOD=150-180,PH=3.5-4,氮,磷需另外投加。工艺流程:调节池-接触氧化池-沉淀池-砂滤器。接触氧化池容积400立方米(填料250立方米。采用立体填料)有以下问题,向各位请教:
1、接触氧化工艺,溶解氧控制的范围多少是合适的,在这个范围内,溶解氧高低相应会有什么影响,比如去除效率、出水的清澈度等等;
2、运行中出现大量白色泡沫,泡沫是因为什么物质产生的,又是什么原因导致这类物质的产生,如何从根本上消除;
3、接触氧化的负荷什么范围是合适的?负荷的高低,对应着系统的出水水质变化有什么样的关系?
4、填料上大量红斑(票页)虫生长,其次是线虫,占据了填料附着物中的相当大部分,正常吗?谁对接触氧化工艺生物相观测有实际经验的,请留下宝贵经验;
5、出水水质混浊,滤纸过滤后,清澈,有大量细小絮体,难以沉降,什么原因导致,应采取什么措施?
6、甲基苯类物质对生化系统的影响如何?(系统进水中可能含有这类物质)

请有经验的同行,发表你的看法。
我的QQ154169141 希望能成为你的朋友
免费打赏
奇肖贝
2005年08月29日 17:23:01
42楼
受益匪浅!各位大虾继续!
回复
npcp
2005年08月29日 23:41:19
43楼
能讨论实际经验、解决实际问题的人很少。
回复
kingyanxin720
2005年08月30日 09:21:22
44楼
为使沉降效果好,加聚铝和聚丙烯酰胺倒是可以,但是从运行费用考虑,不知道甲方会不会……
回复
wbvolvo
2005年08月30日 11:52:08
45楼
最近我调试的一个生物接触氧化池出现过类似的情况。现在红斑飘虫大量出现,膜上污泥量减少(膜本已长好)。

回复
npcp
2005年08月30日 12:20:31
46楼


你在哪里?工程的情况能大体描述吗?能否加我的qq154169141.
回复
zhanggang840619
2005年09月03日 21:43:11
47楼
建议将PH调高到中性左右
回复
zhangxiaoyanxy
2005年09月03日 22:10:52
48楼
我顶21楼的兄弟。
回复
zhangxiaoyanxy
2005年09月03日 22:12:46
49楼
回复
chuyuehb
2006年08月18日 22:11:04
50楼
要是什么参数都有定值,那我们搞设计的还有什么价值,早就有人把相关的计算软件设计好了,农夫都可以做高工了.你们说是不是?上面讨论参数大家只能参考一下,还是要根据实际出发!小人物发表个人看法!
回复
junzrain
2006年08月29日 14:38:16
51楼
这是哪年的啦







回复

相关推荐

APP内打开