专业考试-建筑给排水问题提问解答及经验交流10.5
dukej
dukej Lv.12
2005年08月22日 21:59:59
只看楼主

专业考试-建筑给排水问题提问解答

专业考试-建筑给排水问题提问解答
免费打赏
jing_1027
2005年09月02日 13:15:53
12楼
怎么这么久没有人上来出题了?我还眼巴巴等着呢
回复
jing_1027
2005年09月05日 10:25:23
13楼
我来问一个吧:当高层建筑不超过100M时,其最不利点的消防静水压力不应低于( )MPa?
回复
jing_1027
2005年09月05日 11:44:16
14楼
注意!问的是消防静水压力,而不是水枪的充实水柱
回复
jing_1027
2005年09月07日 13:53:46
15楼
没有人会做吗?
回复
xiejy16888
2005年09月08日 20:41:54
16楼
这里的怎么这么长时间没人来?
大家的书都看了一遍吗?
回复
hengny
2005年09月09日 09:01:59
17楼

解:由规范7.4.7.2可知,当建筑高度不超过100米时,最不利消火拴静水压力不应低于0.7MPa。
回复
jing_1027
2005年09月09日 09:22:08
18楼



错了,是0.07MPa
回复
jing_1027
2005年09月09日 09:24:36
19楼
再问一个:为保证消防车通过水泵接合器向消火栓给水系统供水灭火,对于低层建筑消火栓给水管网管径不得小于( ).为什么,要计算过程.
回复
xiejy16888
2005年09月11日 15:35:40
20楼
一住宅楼60户,以4人/户计,采用集中热水供应,定额为160l/人d,热水温度60度,冷水温度10度。水的比热4187J/Kg度,时变化系数为3.5,用容积式水加热器,热水供应8小时,蒸汽气化热按2167kJ/kg计,贮热量按40min设计小时计算,求容积式水加热器所需最小容积是多少?
回复
jing_1027
2005年09月12日 10:09:05
21楼




Qh=3.88*240*160*4187*50*0.983/86400=354875.23W
V=3.6*354875.23*45/(50*4187*60)=4.577L
回复

相关推荐

APP内打开