2楼
3.建筑给水排水工程
3.1建筑给水
了解水质标准
掌握水质防护措施
熟悉给水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用
掌握用水量、设计秒流量和管网水力计算
熟悉节水措施
掌握建筑内部给水分区的原则及措施
3.2建筑消防
了解防火规范中建筑物的分类及消防的相应规定
掌握水消防系统的组成和使用
掌握消火栓及自动喷水灭火系统喷头的布置原则
掌握消防用水量及消防给水系统的水力计算
了解建筑灭火器及其他非水消防系统的应用
3.3建筑排水
了解排水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用
熟悉水封及透气管的作用,掌握通气管的设计方法
掌握排水量、设计秒流量和排水管网的水力计算
熟悉屋面雨水排水方式及雨水管的设计要求
熟悉污水、废水局部处理设施的设计
3.4建筑热水
熟悉热水和饮用水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用
了解热水供应系统对水质、水温的要求及热水供应系统的安全措施掌握热水量、耗热量的计算及一般水加热、贮热设备的选用
掌握热水供应系统与冷水系统供水压力平衡及热水循环管网的计算
熟悉饮水供应系统中开水与饮用净水的制备方法及保证饮用水水质的
技术措施
3.5建筑中水
熟悉建筑中水处理工艺及中水水量平衡计算
3.6室内游泳池
了解室内游泳池的一般规定和水处理工艺
回复
3楼
http://co.163.com/forum/content/90_172781_1.htm
我这题帖上三天没人能解答,关于消火栓稳压罐计算.不知谁能帮我?
回复
4楼
我认为该用最不利消火栓的设计压力来校核P0值:如小于P0,采用计算出的P0值;如大于P0,则用最不利消火栓的设计压力作为P0值.
后面的计算参见复习资料第531页例题
回复
5楼
自喷防火 规范 9.1.7与9.1.8怎么理解啊?望高手给予解释.
回复
6楼
以下是引用lhy.2003在2005-08-30 09:21:15.0发表的内容:
复习教材529页的例题那位会?能给个较详细的步骤吗?
i<=75/150=0.5kPa/m. q=123.44L/s. D>=(105*0.12344的1.852次放/(100的的1.852次放*0.5))的4.87的倒数方=0.235m. 取250mm
公式在485页的3-1-8.
回复
7楼
那q=123.44L/s又是怎么算出来 的?
回复
8楼
“二者之和的最大值”及“流量之和的最大值”是指选取不同条件计算得出的不同流量和的最大值
回复
9楼
那q=123.44L/s又是怎么算出来 的? 你仔细看看原题
回复
10楼
你仔细看看原题
回复
11楼
我自己已经明白了,谢谢
不要这样嘛你仔细看看原题
回复